Друзья, мне предстоит поставить два преобразователя Ду250 для измерения расхода воды (отопление, Тмакс 95).
Всё бы ничего, но, помнится, лет тому 5 назад имел проблему - на трубе Ду150 (кажется) преобразователи выходили из строя (сейчас даже не уверен, что это были именно ВЭПСы, но всё же). Поломка выражалась в том, что ломался стержень, являющийся первичным преобразователем - он просто трескался в основании и висел на второпластовой втулке, ну а дальше и так понятно.
Поменяли, помнится, штуки три - хватало максимум недели на две. К слову - в метре до преобразователя стоял фильтр, что исключает версию повреждения крупным мусором. И расход, соответственно, тоже был в пределах паспортных значений.

Короче: хотелось бы знать, как сейчас обстоит дело с этими преобразователями на такой диаметр (или, возможно, посоветуете другие в том же ценовом диапазоне).
Для справки, Ри<=6кгс/см2, Gв = 516м3/ч, Tрасч = 95С (кратковременно до 110).
Габариты котельной не позволяют выйти за пределы длин прямых участков 5/3 до/после, т.е. ультразвук скорее всего не пойдёт.
Спасибо.