Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловой расчет водогрейного котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
jt2013
Подскажите методички или полноценные книги в которых хорошо описаны расчеты, которыми вы пользуетесь. Перерыл кучу литературы, пока ничего хорошего в результате не получил. Нужен расчет именно водогрейного водотрубного котла (не парового). Заранее благодарен за всю информацию.
К.Д.
Я думаю, что конструкторов котлов тут оооочень мало. А расчет по Нормативному для водотрубного водогрейного котла полностью применим при правильном выборе расчетных формул (если это не НР конечно). Он для расчета жаротрубников в курсовые не очень катит.
Татьяна Удальцова
И водогрейные трубчатые котлы считаются прекрасно по нормативному методу. И не только котлы, но и различные техологические установки. Вся литература по котлам также основана на нормативном методе. Другого нет.
Лыткин
Цитата(jt2013 @ 18.9.2013, 15:22) *
Подскажите методички или полноценные книги в которых хорошо описаны расчеты, которыми вы пользуетесь. Перерыл кучу литературы, пока ничего хорошего в результате не получил. Нужен расчет именно водогрейного водотрубного котла (не парового). Заранее благодарен за всю информацию.


Для расчёта нового котла "Тепловой расчёт котлоагрегатов. Нормативный метод". Для работающих котлов "Упрощённая методика теплотехнических расчётов. проф. Равича". "Справочник эксплуатационника газовых котельных. Е.Б.Столпнера" 1976 г. (самое простое).
jt2013
Расчет продуктов сгорания это все считал по книжке, да - все с нормативного метода. А мне еще нужно посчитать какой должна быть топочная часть и конвективная часть. Человек считал по нормативному, в итоге котел половины мощности не выдает. Может кто то может помочь разобраться?
jt2013
Может кто то поделится, если кто то оформляет свои расчеты как то. Желательно для примера именно водогрейный водотрубный . и эскизик хоть самого низкого качества (на конструктивные заимствования не претендую)
Лыткин
Цитата(jt2013 @ 19.9.2013, 13:28) *
Может кто то поделится, если кто то оформляет свои расчеты как то. Желательно для примера именно водогрейный водотрубный . и эскизик хоть самого низкого качества (на конструктивные заимствования не претендую)


Попробуйте почитать о котлах утилизаторах. Вообще-то расчёт радиационной поверхности нагрева котла это слишком сложно, проще подобрать котёл по нагрузке.
Лыткин
Цитата(jt2013 @ 19.9.2013, 13:28) *
Может кто то поделится, если кто то оформляет свои расчеты как то. Желательно для примера именно водогрейный водотрубный . и эскизик хоть самого низкого качества (на конструктивные заимствования не претендую)


Была книжка Гусев "Проектирование котельных установок" там в приложении есть тепловой расчёт котла ДКВр-10/13.
jt2013
Цитата(Лыткин @ 19.9.2013, 14:32) *
Была книжка Гусев "Проектирование котельных установок" там в приложении есть тепловой расчёт котла ДКВр-10/13.

Есть кое что интересное, спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.