У нас есть шахта дымоудаления в строительном сипонении в котором проведены воздуховоды системы дымоудаления с цокольного этажа. Вентилятор установлен в отдельном помещении в цокольном этаже. Выброс организовали на уровне не менее 2 м через отверстия с торца шахты. Естоственно конец шахты строительного испонения был перекрыт плитой. Генпроектировщик утверждает, что шахты перекрывать не сверху нельзя ничем. Даже зонта ставить нельзя. Ищу пункт по которому я это должна соблюсти. Говорят есть пособие где такие шахты прорисованы.
silent
Требований по запрету шахт с зонтами и решетками в СП 7.13130 - нет..
Насколько помню ранее в одном из старых пособий к СНиП (которые уже не действуют) такая запись была.
Если выброс предусмотрен через отдельно-стоящую шахту, то расстояние до наружных стен с окнами или воздухозаборных устройств соседних зданий, а так-же воздухозаборных устройств приточной противодымной вентиляции данного здания должно быть не менее 15 м. Расстояние до окон данного здания не менее 5 м, а над уровнем земли - 2 м.
Возможно проектировщики рассчитывали мощность вентилятора на выброс через шахту без зонта, а добавление решеток приведет к тому что вентилятор не справится с дополнительными потерями давления