Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: 4 импульсных счетчика и 1 тепловой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
magnat2011
Всем добрый день.
Может кто сталкивался - подскажите:
Есть счетчик тепловой энергии камструп 4хх серии с 2 входами для импульсных счетчиков.
+ есть 2 имп счетчика на ХВС и 2 имп счетчика на ГВС = 4 счетчика (с/у+кухня отдельно)

Можно ли к вычислителю на 1 вход подключить параллельно по 2 имп счетчика,??

будет ли он "успевать" считать суммарное кол-во импульсов от двух счетчиков??

Кто как поборол такую проблему
спасибо
Alexander_I
Нельзя.
magnat2011
Как тогда можно решить такую задачу?
den.mgn
Зачем на счетчик тепловой энергии подключать ГВС???
magnat2011
нужно предоставить жильцу квитанцию на потребление
гарячей воды за месяц, холодной воды и тепла.
den.mgn
Цитата(magnat2011 @ 23.10.2013, 23:49) *
нужно предоставить жильцу квитанцию на потребление
гарячей воды за месяц, холодной воды и тепла.

А у Вас что, в стоимость горячей воды тепло не входит?
magnat2011
Нет у нас в квартиу заходит :
синяя труба - холодная вода. поступает прямо с города, имеет свой тариф,
красная труба - гарячая труба, поступает с теплопункта, имеет свой тариф
и две трубы синяя и красная - разводка по радиаторам - тепло - имеет свой тариф

нужно это все посчитать по разным тарифам и выдать каждой квартире - месячное потребление.

а в с/у ко всму еще свой стояк - синяя и красная труба, холодная и гарячая вода соответственно.

вот так.

а у вас что батареи и гарячая вода в кранах питаются от одного стояка??
не может быть..
Rus75
Цитата(den.mgn @ 24.10.2013, 6:41) *
А у Вас что, в стоимость горячей воды тепло не входит?

В параллельной теме на прошлой неделе я давал уже ссылки на поставновление правительства. по которым на новое строительство и реконструкцию с 2012 обязателен поквартирный учет тепловой энергии.
Соответственно платим отдельно по тарифам за тепло на обогрев; за горячую и за холодную воду.

Теперь по теме. Параллельно подключать счетчики на один вход нельзя. Есть довольно большая вероятность, что периодически будут импульсы совпадать, в итоге пойдет недоучет потребленной энергии. Думаю, если покапаться в нормативке, то можно и напрямую такой запрет найти.
Если вы для сбора информациии используете систему Камструп, то помимо Мультикала придется поставить еще и дополнительный счетчик импульсов http://kamstrup.ru/3917/Pulse-counter и на него повесить оставшиеся два счетчика (первые два цепляете на Мультикал).

magnat2011
Всем спасибо. Нашли польские счетчики ELF у которых на входе 4 импульсных входа, на выходе М-Бас.
Будем закупать такие.
Alexander_I
Только не путайте Mbus c Modbus. Иначе вряд ли получите что-то хорошее.
Rus75
Цитата(magnat2011 @ 25.10.2013, 12:51) *
Всем спасибо. Нашли польские счетчики ELF у которых на входе 4 импульсных входа, на выходе М-Бас.
Будем закупать такие.

А зачем вам 4 входа. если вы уже закупили Мультикалы с доп. модулями, которые на себя берут 2 счетчика. или вы 2 квартиры к одному модулю подключать будете?
есть одна проблемка с такими решениями (отдельный импульсный счетчик+счетчик-преобразователь). Периодически будут рассогласования между данными с самого счетчика и преобразователя. Ну типа батарейка села или контакт нарушился.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.