Pavel Dementev
  23.10.2013, 12:23
  
 
  Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста как организовать возврат конденсата, используемого на технологические нужды. Какие разделы включить в проект. Заранее благодарен.
 
 
 
 
  Смотря какими средствами, где что располагается и пр.. Если только с применением конденсатоотводчиков и механических насосов, то только тепломеханическую часть, без электроснабжения и автоматизации.
Мало сведений. Может у вас 40 т/ч конденсата и площадку надо строить под бак, может все на улице, может в помещении где взрывозащищенное исполнение надо и пр. Слишком общий вопрос.
 
 
 
  Pavel Dementev
  23.10.2013, 13:11
  
 
  Максимальный расход конденсата 16т/ч от всех потребителей (5 цехов). Расстояния между цехами примерно 100м, до котельной метров 500. предполагается обустройство единой станции возврата с общим баком, далее эл. насосами в котельную. 
Прочитал в  СНиП Тепловые сети, бак рассчитывается на 10 мин максимальный расход и ставятся 2 бака по 50%. Так ли это?
 
 
 
 
  Отвечаю на первоначальный вопрос:
- тепломеханические решения;
- автоматизация тепломеханических решений;
- электроснабжение.
Да, в этом документе написано про 2 бака. Но по факту разрешается иметь 1 бак. На знаю на каком основании, но это так. Подавляющее большинство предприятий имеет по одному баку. На этот вопрос лучше ответят проектировщики )
 
 
 
  Тимур-Калуга
  26.11.2013, 11:27
  
 
  У нас тоже 5 корпусов. На каждом свой конденсатный бак. Промежуточный накопитель -  1 бак с тремя электродами: 2 - срабатывает рабочий насос, 3 - срабатывают оба насоса.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.