Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: проект вк
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Tanechka
оцените пожалуйста проект вк, на сколько он плох
andrey R
Так вот они какие, экологические инновации smile.gif
Tanechka
в смысле? Андрей покритикуйте проект очень нужна ваша оценка
andrey R
Мозги к ночи уже не работают, три дня на семинаре талдычил про канализацию smile.gif
Ну увидел в проекте кухню, водоподготовку и что после септика. Скважина с насосом просто обозначена, подробностей нет.
Аксонометрии смотреть подробно не стал, мож чего другие коллеги скажут
Tanechka
Андрей, что-то никто не хочет помочь осознать ошибки, не могли бы вы завтра посмотреть
Nasosnik25
Полотенцесушители будут электрические (просто нет на схеме вашей)?
Трубу полипропиленовую PN10 на горячую воду не айс - тут на форуме обсуждали (разные мнения правда были).
Всякие стиральные и посудомоечные машины - не будет разве?
Отметок (трубопроводов) нет.
Манжеты противопожарные на канализацию.
Выпуск К1 из здания - с южной стороны (чтоб не городить лишние повороты на внутридворовой сети)! Или не получается?
Вода из скважины прямо к потребителю. Точно не будет никаких фильтров?
lokifire
Нарисовано, конечно, красиво!
Не буду повторять то, что уже писали другие!
1. Где профиль внутредворовых сетей канализации и водопровода?
2. От скважины до ввода лучше 2 нитки вместо 1. Если что-нибудь случится - люди без воды сидеть будут?!
3. Где водомерные узлы?
4. Гидравлический расчет точно правильно сделали - просто к умывальнику подходит труба диаметром 20, это многовато, обычно 15, а то и 10!
5.У вас принята теплоизоляция труб холодного и горячего водоснабжения - для каких целей?Полипропилен имеет низкую удельную теплопроводность. Если хотите изолировать все-таки, то изолируйте только Т3-Т4!
6.Зачем футляр на внутридворовой канализации? Также соглашусь, что место выпуска выбрано неудачно. Септик надо запроектировать или подобрать готовый.
Насчет отметок трубопроводов и привязок уже писали.
Если будут вопросы - обращайтесь!
Dima_UA
может и поздно.....но кто ставит вентили перед смесителем для ванны и душа и как это выглядит?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.