Цитата(Nocav @ 19.11.2013, 16:43)

Вот как то так
Или так:

Цитата
P.S.Да и по моей большой практике хочу заметить, датчики вообще ни разу в рабочем модуле не выходили из строя
И да, и не да:
- в 1-м из 3-х модулей 630-киловаттника датчик таки "поплыл" после серьезного (выше 105
0) перегрева;
- показания датчиков в 2-х модулях ремонтированного 250-киловаттника различались на пару градусов;
- из строя не выходили, но "плыли"...
- датчик на самом деле не "проволочный", и не "керамика с пылью", а "стекляшечка", наподобие диода, то есть поупроводник, а значит, подвержен...