Mr_Blonde
17.11.2013, 15:31
Здравствуйте! Имеем привод Siemens GDB161.9E на трехходовом. Привод ни в какую работать адекватно не хочет. Ставили переключатели на корпусе в разных комбинациях, но результат один- он делает несколько оборотов после чего замолкает и либо открыт на полную, либо закрыт. На изменения в автоматике не реагирует при режиме лето все равно не стесняется полностью открываться и подавать воду из-за чего температура в канале поднимается до 30 градусов. Монтировала одна и та же организация, обвязка аналогична на двух приточках, приводы ведут себя одинаково везде. В чем может быть проблема? И где можно найти толковую инструкцию на данный привод?
привод управляется унифицированым сигналом 0-10В что соответствует 0-100% открытия клапана
есть один подводный камень, из-за одно полупериодного выпрямления следует строго соблюдать фазность питания 24 В
как и на приводе так и на приборе клеммы G (24В фаза) и клеммы G0 (нейтраль) должны соответствовать
иначе привод при подключении управляющего провода открывается на 100%