технолог 11.11
Уважаемые коллеги! прошу Вас подсказать какое постановление или решение отменяет размещение емкостей с дизельным топливом под землей, установка только наружно? Есть ли таковые или это выдумки эксперта? Заранее спасибо!
tolant
Для котельных приемный резервуар надземно.

13.43 При автомобильной доставке вместимость приемного резервуара следует принимать:

для аварийного и основного топлива в котельных с тепловой мощностью до 25 МВт равной вместимости одной автоцистерны;

для основного топлива в котельных с тепловой мощностью от 25 до 100 МВт не менее 25 м тепловой мощностью выше 100 МВт - не менее 100 м

При этом резервуар для приема топлива из автоцистерн следует предусматривать стальным наземным.





СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.



РДС
А как понимать пункт того же СП
13.44 Для хранения мазута следует предусматривать стальные или железобетонные наземные с обсыпкой или подземные резервуары.
Для хранения легкого нефтяного топлива и жидких присадок следует предусматривать, как правило, стальные резервуары. Допускается применение резервуаров из специальных пластиковых материалов, отвечающих климатическим условиям площадки строительства, и требованиям пожарной безопасности, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия противопожарным нормам.
Для наземных металлических резервуаров, устанавливаемых в районах со средней годовой температурой наружного воздуха до +9°С, должна предусматриваться тепловая изоляция из несгораемых материалов.