технолог 11.11
9.12.2013, 9:29
Уважаемые коллеги! прошу Вас подсказать какое постановление или решение отменяет размещение емкостей с дизельным топливом под землей, установка только наружно? Есть ли таковые или это выдумки эксперта? Заранее спасибо!
Для котельных приемный резервуар надземно.
13.43 При автомобильной доставке вместимость приемного резервуара следует принимать:
для аварийного и основного топлива в котельных с тепловой мощностью до 25 МВт равной вместимости одной автоцистерны;
для основного топлива в котельных с тепловой мощностью от 25 до 100 МВт не менее 25 м тепловой мощностью выше 100 МВт - не менее 100 м
При этом резервуар для приема топлива из автоцистерн следует предусматривать стальным наземным.
СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.
А как понимать пункт того же СП
13.44 Для хранения мазута следует предусматривать стальные или железобетонные наземные с обсыпкой или подземные резервуары.
Для хранения легкого нефтяного топлива и жидких присадок следует предусматривать, как правило, стальные резервуары. Допускается применение резервуаров из специальных пластиковых материалов, отвечающих климатическим условиям площадки строительства, и требованиям пожарной безопасности, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия противопожарным нормам.
Для наземных металлических резервуаров, устанавливаемых в районах со средней годовой температурой наружного воздуха до +9°С, должна предусматриваться тепловая изоляция из несгораемых материалов.