jenkton
22.12.2013, 20:23
jenkton
22.12.2013, 20:45
разобрался, оказывается был косяк в мануале
http://www.delta-electronics.info/content/..._manual_rus.pdf- якобы замкнутые выводы UP ZP, на которые нужно подавать питание
и плюс мифический общий коллектор (открытый эмиттер)
http://s020.radikal.ru/i715/1312/38/98a08538bba2.jpg
Alexander_I
23.12.2013, 9:50
Так вам уже в приведенной вами теме 10 раз сказали, что нужно пользоваться мануалами без косяков (официальными), и читать их, как минимум, до конца, а как максимум, еще и понимать, о чем идет речь. И общий коллектор, кстати, не такой уж мифический. Что там мифического?.