kocmoc11
Доброго времени суток.
Подскажите занимался ли кто нибудь настройкой OPC сервера Carel, для диспетчерезации систем вентиляции?
Требуется небольшая консультация по данному вопросу!
rancatto
"огласите весь список, пожалуйста" (С)
magnat2011
гиблое дело.
Если на заводе не открыли доступ к точкам (не расшарили) - у вас ничего не получится
без перезаливки программы завода - производителя будет ооочень тяжело.
какие протоколы - если мод бас - еще может "бубен" поможет, а так - магические шары - вам в помощь...
rancatto
если у вас стандартные кареловские прошивки, то проблем быть не должно.
если у вас контроллеры оемные, то там обычно так же все выкидывают в бмс.
и только если самопал народных умельцев, то там могут возникнуть проблемы.
а по существу - прост как 3 рубля, легко настраивается, есть описание всех настроек: Что, как и куда.
kocmoc11
Цитата(rancatto @ 26.12.2013, 21:56) *
если у вас стандартные кареловские прошивки, то проблем быть не должно.
если у вас контроллеры оемные, то там обычно так же все выкидывают в бмс.
и только если самопал народных умельцев, то там могут возникнуть проблемы.
а по существу - прост как 3 рубля, легко настраивается, есть описание всех настроек: Что, как и куда.

Есть контролеры pco3 в какой они конфигурации неизвестно.
опишу все что нужно, а вы подскажите куда мне копнуть.
Контролеров много, хочется их собрать в SCADA.
У контролеров по моему нет интерфейсов подключения. Планируется приобрести RS485 (или лучше другой?)
Вопрос собственно как потом подключить к этому делу OPC.
Не совсем понимаю про driver.ini и nd_0.ncf.
Если есть информация поделитесь пожалуйста.
Ashihara
Цитата(kocmoc11 @ 27.12.2013, 13:29) *
опишу все что нужно, а вы подскажите куда мне копнуть.


Вроде бы понимаете, что нужно делать, но почему-то не делаете.
kocmoc11
Просто хотелось бы поконкретнее узнать и понять как это работает. Каким образом например забрать и получить данные с OPC Сервера на компьютер.
Документации от производителя практически нет.
rancatto
Кто ищет - тот найдетsmile.gif
Дмитрий Смелов
Приветствую, Коллеги!

Судя по всему вопрос решен - спасибо rancatto smile.gif
В дальнейшем - обращайтесь сразу в Представительство Carel - мы как раз в первую очередь техподдержка.

До связи!
polyakov.mo
Цитата(magnat2011 @ 26.12.2013, 21:12) *
гиблое дело.
Если на заводе не открыли доступ к точкам (не расшарили) - у вас ничего не получится
без перезаливки программы завода - производителя будет ооочень тяжело.
какие протоколы - если мод бас - еще может "бубен" поможет, а так - магические шары - вам в помощь...


Под столом biggrin.gif Возьму на вооружение новый способ поиска решения - магические шары. Бубен действительно иногда не помогает
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.