Axel
Чиллер ставится на кровле. К нему через отапливаемые помещения подводятся подача и обратка. Общий объем теплоносителя системы охлаждения - около 4м3. Температура зимой - не ниже -20С.

В эксплуатации ни в зуб ногой, поэтому возник вопрос, что заливать:

1. Незамерзайка с запасом, чтобы не замерзло даже при -30. Сливать и заливать новую раз в несколько лет по букварю.
2. Вода после подготовки. Сливать на зиму, перед летом заполнять.
3. Вода после подготовки. Организовать отсечение и дренаж всех участков сети, проходящих по улице и неотапливаемым помещениям.

Как делают обычно? С точки зрения простоты, удобства и фен-шуя?
LordN
1. достаточно подобрать не порывающую концентрацию, для ЭГ это около 30..35% и установить экспанзомат достаточного объема чтоб он принял в себя увеличение объема от образовавшейся шуги.

3. сливать. холодных местах на зиму заливать незамерзайку.
Axel
Цитата(LordN @ 12.1.2014, 7:59) *
1. достаточно подобрать не порывающую концентрацию, для ЭГ это около 30..35% и установить экспанзомат достаточного объема чтоб он принял в себя увеличение объема от образовавшейся шуги.

Какой запас по объему бачка надо для этого закладывать по сравнению с обычным?

Цитата(LordN @ 12.1.2014, 7:59) *
3. сливать. холодных местах на зиму заливать незамерзайку.

Вот тут не понял. зачем незамерзайка если слили воду?
v-david
а затем, что все не сольете, останется в теплообменниках, задвижках и др. полостях, пройдите по трассе и посмотрите.
Vano
Цитата(v-david @ 12.1.2014, 23:56) *
а затем, что все не сольете, останется в теплообменниках, задвижках и др. полостях, пройдите по трассе и посмотрите.

От эксплуатации сильно зависит.
На речке каждых год сливают из систем воду на судах и обычно без разрывов.
Но на берегу обычно хуже.

Я стараюсь вообще отказаться от чиллеров наружной установки и ставлю:
1. ВРВ
2. Водоохлаждающая ХМ с выносным конденсатором.
3. Водоохлаждающая ХМ с водяным конденсатором, а вот в контур конденсатора гликоль - так минимизируется количество гликоля.
Axel
Всем отозвавшимся спасибо. Купим полторы тонны гликолю.
Какой объем расширительного бака порекомендуете на систему общим объемом 4 куба, чтобы его хватило в т.ч. на расширение примороженного гликоля объемом до 200л?
LordN
льда по объему на 10% больше чем воды, как минимум.
отсюда и берите.
плюс запас обязательно.
и в теплом помещении.
и на каждую трубу свой отдельный в полный размер, во избежание.
и запорную арматуру не закрывать на зиму во избежание..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.