Здравствуйте. Есть показания лаборатории, взятые с канализационных очистных сооружений производительностью 600 кубометров в сутки (таблица 1). Пробу брали на лабораторный анализ после месяца пусконаладки.
Таблица 1.
Показатель до // после
рН 7,45 / / 7,41
ВВ, мг/л 74 / / 8
Сухой остаток,мг/л 436 // 397
Хлориды, мг/л 35,45 // 17,73
Фосфаты, мг/л 3,4 // 2,7
Аммоний солевой, мг/л 6,4 // 3
Нитриты ,мг/л 0,7 // 0,6
Нитраты,мг/л 2,6 // 7,5
Нефтепродукты, мг/л 1,10 // 0,1
СПАВ, мг/л 3,5 // 0,41
Сульфаты, мг/л 16,5 // 8,23
ХПК, мг/л 144 // 24
БПК5, мг/л 86,98 // 14,88
Жиры, мг/л 4 // отсутств.
Проблемы с фосфатами решу добавлением коагулянта.
Почему нитратов стало больше???
Требования - воду надо чистить до норм сброса культурно-бытового назначения.
аммоний солевой это и есть азот аммонийный?