KIPengineer
Подскажите, пожалуйста, по схеме автоматизации для котельной.
Интересуют следующие вопросы.
1. Можно ли на Vitotronic 300-K MW1 ограничить температуру подачи контура М3 в диапазоне 45-50,
за счет задания в настйроках для этого контура параметров С5 (минимальная Т подачи) и С6 (максимальная температура подачи)?
Чтобы Т подачи после теплообменника независимо от температуры наружного воздуха была в диапазоне 45-50.

2. Можно ли на Vitotronic 300-K MW1 задать постоянное поддержание температуры на выходе из котлов 100 С,
также за счет задания параметра С5 (минимальная температура подачи) и С6 (максимальная температура подачи)?
Чтобы Т подачи после котлов независимо от температуры наружного воздуха была 100 С, а регулирование нагрузки потребителей за счет трехходовых клапанов М2, М3 и изменением мощности горелки.
Установлены модулируемые горелки. У каждого котла есть свой Vitotronic 100.

Заранее благодарю всех за помощь.
LUCHNICK
Если нужно, то можно. А что смущает? Вот только 100*С не получится, термостат котлов больше 95*С не дадут
LUCHNICK
Насколько я понял, Вы хотите обойти недостаток виторроников- отсутствие контура с поддержанием постоянной температуры, например ГВС после теплообменников. Описываемым Вами способом оно и делается. Вот только минимальную температуру коллектора я обычно делаю 75*С (редко 80*С). Если делать больше, то будут всегда работать оба котла, т.к не наступит условий их отключения из каскада. Только теплообменник надо расчитывать с учетом данной температуры на входе.
KIPengineer
Хотели использовать существующие теплообменники. А они на 100 С расчитаны, и соответственно при уменьшении температуры площади не хватит.