Доброго времени суток, вопрос такой, имеется испытательная лаборатория в которой суммарная мощность оборудования составляет 90 квт., задача все теплопритоки от этого оборудования вывести на улицу и температура внутри помещения не должна превышать 35 градусов. Ни какой канальник с этим естественно не справится (просто канальников с такой мощностью не существует), посоветуйте как лучше сделать, поставить руфтоп, чиллер или что-то другое. Заранее благодарю.
Ashihara
Если это на Северном полюсе, просто откройте форточку wink.gif
vovanv
Суммарная мощность - электрическая или тепловая?
azamet
Фанкойлы плюс насосы плюс 2 градирню ( мокрую для лета и сухую на другие сезоны). Или одну градирню, но орошаемую.
DDAVID
Цитата(vadim-76 @ 12.2.2014, 14:13) *
Ни какой канальник с этим естественно не справится (просто канальников с такой мощностью не существует)
Вам просто не встречались "лахтавые" wink.gif
40MZB370/38AKA370 расход 14000-20000 м3/ч, давление 200-400Па, мощность 105кВт
Но лучше поставить 3-4 "мелких" по 25кВт, дабы не испытывать на себе всю прелесть законов Мерфи smile.gif