subbotina alexandra
Доброе утро всем.
Подскажите пожалуйста, можно ли установить один противопожарный клапан для нескольких кладовых категории В4 (если воздуховод проходит через эти помещения)
или необходима их установка перед каждым помещением.
При этом данные помещения не разделены противопожарными преградами, но выход имеют в общий коридор.
allxndr
Цитата(subbotina alexandra @ 14.2.2014, 10:56) *
Доброе утро всем.
Подскажите пожалуйста, можно ли установить один противопожарный клапан для нескольких кладовых категории В4 (если воздуховод проходит через эти помещения)
или необходима их установка перед каждым помещением.
При этом данные помещения не разделены противопожарными преградами, но выход имеют в общий коридор.


Я бы поставил 1 и транзит обмотал бы "огневентом" а лучше "феристилом"
subbotina alexandra
Спасибо, если так можно - это хорошо)