Ситуация такая
Местный водоканал установил регулятор давления (РД) перед турбинным счетчиком ДУ50
Давление перед РД 20кгс - после 3 кгс (горная местность,наше хозяйство возле моря)
В результате показания водомера завышаются в 2-3 раза (проверяли при заполнении пожарной емкости 150 кубов)
Причину сего прекрасно понимаем (кавитация, деаэрация и непонятное поле скоростей после РД)
Водоканал естественно на морозе ГОСТ16443 или РТМ 108.711 по регулирующей арматуре их не касается
По поводу СНиПа 2.04.01 п.10.10 включают дурку насчет отключающей задвижки
Подскажите, есть ли нормативная документация, допускающая установку регулирующих устройств перед водомером или
типовой проект водомерного узла с РД (Valtec не предлагать)
Заранее благодарен
Serg Ivanov
А что есть запрещающая? Прямой участок перед водомером по нормам - достаточно. Никакого влияния на водомер не будет. А вот если диаметр отверстия в последней прокладке перед водомером занижен - тогда да, кавитация, деаэрация и непонятное поле скоростей. smile.gif

Цитата(Sumchanin @ 15.2.2014, 22:10) *
В результате показания водомера завышаются в 2-3 раза (проверяли при заполнении пожарной емкости 150 кубов)

blink.gif Это шедевр метрологии. clap.gif
Sumchanin
Согласен прямого запрета нигде не нашел
Тока согласно ГОСТ50193.2 на входе перед счетчиком устанавливается ПОЛНОПРОХОДНОЙ вентиль,
который при работе должен быть ПОЛНОСТЬЮ открыт.
Как регулятор давления, установленный после вентиля перед счетчиком соответствует этим требованиям?
К тому при таких перепадах давления согласно РТМ 108711, работающий в режиме кавитации
Коэф начала кавитации 0,6. Критический кавитационный коэф 0,77
П.4.2.8 ГОСТа 50193.2 требует предотвращать кавитационное воздействие на счетчик, а также пульсации давления, которые неизбежны после РД при постоянно меняющемся расходе

По поводу шедевра метрологии - предложите другой способ проверки показаний опломбированного счетчика
без его снятия. А емкость все равно надо было набирать.
Сегодня привезли новый водомер, смонтируем у себя на трассе метров 80 от водоканаловского, посмотрим что будет
Вся байда заварилась после установки внутренних узлов учета из-за несоответсвия по внутреннему учету потребителей и учету водоканала (30-40 кубов в сутки)
врезок и утечек нет
Sumchanin
PS а смешное в 2-3 раза получается при разных расходах при наполнении (меняли вручную)
Протокол испытаний не вели, класс точности рулетки для измерения для размеров прямоугольной емкости производителем не указан, так что извините методологическую погрешность указать не могу
Serg Ivanov
Цитата(Sumchanin @ 17.2.2014, 14:47) *
Согласен прямого запрета нигде не нашел
Тока согласно ГОСТ50193.2 на входе перед счетчиком устанавливается ПОЛНОПРОХОДНОЙ вентиль,
который при работе должен быть ПОЛНОСТЬЮ открыт.
Как регулятор давления, установленный после вентиля перед счетчиком соответствует этим требованиям?

А ещё перед счётчиком стоит насос на городской насосной станции rolleyes.gif как это соответствует требованиям?
Паспорт к счётчику почитайте - прямой участок трубопровода после регулятора до счётчика соответствует по длине?