RainbowKnight
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Сдаём очередной объект...
Технадзор утверждает, что в соответствии с пунктом 2.1.57 ПУЭ Седьмое издание межблочный кабель в системе кондционирования
необходимо прокладывать на расстоянии 10 см от фреонотрассы. blink.gif
Всегда прокладывали в "скрутке" и фреонопровод, и кабель, а тут появился знаток и не принимает. Прав ли он? Как ему доказать обратное? helpsmilie.gif
Iroha Uta
Цитата(RainbowKnight @ 17.2.2014, 19:59) *

Покажите ему инструкцию по монтажу изготовителя и сертификат на кондиционер.
RainbowKnight
Показывали. Для него инструкция не документ, а документ только ПУЭ mad.gif
SSA
Пункт 2.1.57 относится к ОТКРЫТОЙ проводке кабелей. Спрячьте кабель в гофру и у Вас будет СКРЫТАЯ проводка, которая не попадает под этот пункт.