Alex-78
У меня возник такой вопрос. Обычно закладывается толщиной 9мм, но мне вдруг приходит информация, что если внешние блоки стоят на кровле то нужно применять изоляцию толщиной 13мм. Неужели 9мм изоляции не достаточно? Какую обычно вы закладываете толщину изоляции.
SSA
Для начала Вы бы уяснили для себя для чего нужна теплоизоляция. Тогда и с толщиной бы все понятно стало. rolleyes.gif

P.S. А поиском пользоваться религия не позволяет? Есть куча программ по расчету толщины теплоизоляции
Alex-78
Для чего я знаю. Поиском искал но так ничего не нашел. А вопросо такой задал потому что меня в сомнения ввели.
DDAVID
Лично я использую 13мм до 5/8, 3/4 и выше - 19мм.