Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сигнал на дискретный вход 5В, 1 мА.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Barbus
Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле ИЭК (РЭК78). До поры до времени сигналы поступают, потом контакты некоторых реле начинают изредка подглючивать. Хотел использовать реле с позолоченными контактами, как рекомендуется, но, у ближайших поставщиков их нет в наличии, сроки под заказ большие. Поскольку даже иэковские релюшки, в основной своей массе всё-таки работают, возникает мысль, что "не золотое" реле качеством повыше будет 100% нормально работать в таком режиме. Что можете посоветовать? Из предложений, например, есть шнайдер с покрытием AgNi.
Iroha Uta
Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 15:18) *
Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле ИЭК (РЭК78). До поры до времени сигналы поступают, потом контакты некоторых реле начинают изредка подглючивать. Хотел использовать реле с позолоченными контактами, как рекомендуется, но, у ближайших поставщиков их нет в наличии, сроки под заказ большие. Поскольку даже иэковские релюшки, в основной своей массе всё-таки работают, возникает мысль, что "не золотое" реле качеством повыше будет 100% нормально работать в таком режиме. Что можете посоветовать? Из предложений, например, есть шнайдер с покрытием AgNi.

герконовые какие нибудь, обычные реле всегда могут терять контакт при малых токах.
см. в паспорте минимальный коммутируемый ток . минимальный ток распространенных сигнальных реле 10мА
Barbus
Цитата(Iroha Uta @ 19.2.2014, 16:23) *
герконовые какие нибудь

Герконовые на DIN-рейку 220В поискал, нашёл с ценником под тысячу, дороговато. sad.gif
Iroha Uta
Возьмите не на дин-рейку.
LUCHNICK
Реле ИЭК низкого качества, хорошие и достаточно распространенные реле это finder. Нормальные реле-КИПприбор.
Ashihara
Мож лампочками нагрузить? Заодно индикацию сделаете smile.gif
Олег_
Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 13:18) *
Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле

Вы о согласовании 24 и 5 VDC???
Рассчитайте резистор и поставьте последовательно в цепь.

если хочется по геморойнее или с развязкой, то есть ещё способы:
Вроде как оптроны для развязки сами собой напрашиваются, ну а если лень паяльник юзать, то и твёрдотелку на постоянку можно подобрать.
например из этой серии
http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...rv/default.html

можно промежуточный вариант
купить ПДИ5-8 http://www.owen.ru/catalog/40893224
и с помощью паяльника поменять согласующие сопротивления.

Barbus
Цитата(Iroha Uta @ 19.2.2014, 16:38) *
Возьмите не на дин-рейку.

Ого, чего на свете водится!

Цитата(LUCHNICK @ 19.2.2014, 16:57) *
Реле ИЭК низкого качества, хорошие и достаточно распространенные реле это finder. Нормальные реле-КИПприбор.

В этом весь вопрос, финдер конечно лучше, но будет ли стабильно работать, и что именно будет, у финдера тоже всякие-разные контакты.

Цитата(Ashihara @ 19.2.2014, 17:25) *
Мож лампочками нагрузить? Заодно индикацию сделаете smile.gif

Индикация есть. biggrin.gif
Лампочками нагрузить-это как? Встретил вот такое, но совершенно не врубился:
Цитата
… подпитывание контактов дополнительным током (в американской литературе в дополнение к «сухому контакту» этот ток называют «смазывающим»). «Смазывающий» ток можно создать путём включения параллельно «сухой цепи» небольшой резистивной нагрузки для увеличения общего тока через контакты реле до 8…10 мА.

Вот, например, девятая клемма, ну воткну я параллельно "сухой цепи" (т.е. между 9 и 10 клеммами) какое угодно сопротивление, откуда возьмётся 8...10 мА, там всего заявлено 1 мА?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Iroha Uta
Можно контакты спараллелить.
Цитата
If a much lower voltage must be reliably switched, consider two contacts in parallel. This dramatically lowers the minimum switching load - two parallel gold contacts make it possible to handle loads down to 0.1V/1mA/1mW. It may be useful to appreciate that statistically the unreliability of two contacts in parallel is equal to the unreliability of the single contact raised to the power of two. So, just to illustrate the maths, a 1% unreliable switching circuit becomes 0.01% unreliable - i.e. a 100x improvement in reliability. And for three contacts in parallel the unreliability would be raised to the power of three – a 10,000x improvement in reliability!
yozik
Finder Relpol обычные не позолоченные
Работают стабильно, именно в таких применениях, контроллеры эливел и данфосс
Barbus
Цитата(yozik @ 19.2.2014, 22:15) *
Finder Relpol обычные не позолоченные
Работают стабильно, именно в таких применениях, контроллеры эливел и данфосс

Обрадовали, спасибо! clap.gif
Iroha Uta
Relpol RM85 , 5mA
http://www.atof.ru/pea/relay/rm85.shtml
Pzotov
Цитата
Relpol RM85 , 5mA


А нужно то всего 1мА.
Это та еще проблемка - коммутация маленьких токов да еще и при
низком напряжении..
Ashihara
Цитата(Barbus @ 19.2.2014, 19:01) *
Лампочками нагрузить-это как? Встретил вот такое, но совершенно не врубился:


Так и пишите, что источник питания встроенный, а не что входы потребляют по 1мА.

Тогда никак, только герконы, оптореле и сигнальные релюшки - это те, что с позолотой. Сейчас вы применили силовые, в них контакты обычные.
Iroha Uta
Цитата(Pzotov @ 20.2.2014, 15:00) *
А нужно то всего 1мА.
Это та еще проблемка - коммутация маленьких токов да еще и при
низком напряжении..

Ну это еще не сильно маленький.
Pzotov
Можно что то вроде такого пристроить, только придется с паяльником
посидеть, подобрать гасящий резистор, мостик и емкость, ну и коробочку все это
затолкать...
такие есть например Чип и Дип
Михайло
Цитата(Ashihara @ 20.2.2014, 15:06) *
Так и пишите, что источник питания встроенный, а не что входы потребляют по 1мА.

Не, все верно:
Цитата("Из документации")
Цифровые входы (только для EVK213 и EVK223): 1 (многофункциональный вход/открывания двери) NO/NC контакт (без напряжения (работает при 5 V, 1 mА).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.