Olga-89
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Пересматриваю проект по вентиляции дошкольного учреждения. В проекте заложены вентиляторы во взрывозащищенном исполнении на МО в гладильной и в общеобменке постирочной. Норм на данный момент не нашла, где было бы указано, что необходимо закладывать именно взрывозащищенные вентиляторы.

Как быть!? если какие-нибудь требования?
zaharov63
Цитата(Olga-89 @ 28.2.2014, 9:44) *
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Пересматриваю проект по вентиляции дошкольного учреждения. В проекте заложены вентиляторы во взрывозащищенном исполнении на МО в гладильной и в общеобменке постирочной. Норм на данный момент не нашла, где было бы указано, что необходимо закладывать именно взрывозащищенные вентиляторы.

Как быть!? если какие-нибудь требования?

В общем случае, если есть проект, то в нем должна быть таблица местных отсосов. В ней указываются удаляемые вредности. Посмотрите, что там указано. Ну и, конечно, ваше недоумение я разделяю.
Olga-89
Спасибо, в таблице МО указано, что характер выделяющихся вредностей, только тепло и водяные пары) Поэтому и возник данный вопрос
zaharov63
Тогда ошибка проекктировщика. Так какая марка вентилятора и двигателя?
Olga-89
Марка вентилятора RVK 315Y4-A1
zaharov63
Тогда пытайте проектировщика - зачем? Если уже стоит и нет нужды менять/спорить - пусть остается.
П.С. Я уже ничему не удивляюсь. Неоднократно приносили проекты с вент в коррозийностойком исполнении, и обоснование - на улице стоит.