Lipton
Передомной лежит проект современного здания. Как многие современные объекты оно представляет из себя воплощения стекла и железобетона в цилиндрическую форму 9 этажей. Сердцевина здания - атриум с фонтаном внизу и стеклянным куполом наверху. Вдоль наружных ограждающих конструкций располагаются офисы.
Вопрос! Как принципиально спроектировать систему вентиляции данного объекта?
Можно раздавать воздух в помещения (офисы) и удалять из нижних этажей, а может вообще сделать забор удаляемого воздуха по куполом атриума (а как же стратификация), были мысли удалять воздух из помещений а подача в атриум, не знаю может и не один из моих вариантов не верен, хотелось бы узнать ваше мнение коллеги.
Дмитрий Селезнев
Есть "Библиотека научных статей", книги http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php и в них много интересного, еще можно получить платные консультации в Моспроекте. Такие вопросы денег стоят, это же "проектное решение".
Prasolov
Обдувать купол, чтобы не потел зимой, в атриум подавать в рабочую зону, в офисах ПВ, баланс с учетом П в атриум.
Или вот такая изюминка: забирать воздух от фонтана и подмешивать в приточный в офисы зимой. Но это уже изыски.
Слон
Ничего серьёзного нет. Никаких "проектных" решений в виде консультаций в Моспректе брать не нужно. Зачем?
Практически у каждого проектировщика свой взгляд на профессиональные вопросы. В частности, насчёт атриумов. Мы делаем так: офисы - приток вытяжка в балансе по помещению (саннорма), а сам атриум с небольшим подпором 0,5 - 1,5 крат. Это личное мнение, которое, кстати, проходит экспертизу без замечаний.
Lipton
Я вполне согласен с вами СЛОН....послушав тут вас и поразмыслев на досуге о этом объекте я пришел к следующиму принципиальному решению. Подача воздуха в офисные помещения верхних этажей, с обдуванием купола, удаление воздуха из них будет осуществлятся путем выдавливания в пространство атриума, нижние этажи: офисы приток за счет естественного притока из атриума (учитывая что имеется фонтан, думаю будет комфортно) удаление воздуха за счет вытяжной системы. На мои взгляд таким вот образм сбалансировав воздухообмены по всему зданию можно добится более равномерного воздухораспределения как в офисах, так и в самом атриуме, избавится от эффекта вытяжной трубы...ведь мы перенаправим потоки из верхней зоны внижнию... Работаю...считаю...посмотрим что получится... Спасибо за отклики..
Слон
Но только насколько я понял в нижние этажи будет попадать "отработанный" воздух, а не свежий. Да и при высоте в 9 этажей воздухообмен "сверху-вниз" в летний период будет непредсказуем. Быть может я и не прав, но я не понимаю этого.
Prasolov
Скорее, смесь отработанного воздуха верхних этажей и наружного, фактически-рециркуляция в обьеме всего здания. Хорошо ли это?
Homer
Цитата(Слон @ Apr 26 2005, 22:02 )
Ничего серьёзного нет. Никаких "проектных" решений в виде консультаций в Моспректе брать не нужно. Зачем?
Практически у каждого проектировщика свой взгляд на профессиональные вопросы. В частности, насчёт атриумов.  Мы делаем так: офисы - приток вытяжка в балансе по помещению (саннорма), а сам атриум с небольшим подпором 0,5 - 1,5 крат. Это личное мнение, которое, кстати, проходит экспертизу без замечаний.

Добрый день. Столкнулся с проблемой вентиляции атриума, не знаю что делать.
Ваш вариант заинтересовал. Но хотелось бы уточнить как вы боретесь с конденсатом на стеклянном покрытии ?
dron
А про отопление атриумов что думаете? Тоже ведь вопрос не простой.
Lipton
В моем случае все было просто атриум внутри и не имеет наружных ограждений кроме купола, купол я обдувал сопловыми воздухораспределителями...А вообще обратитесь по этому вопросу к Dron..он я точно знаю недавно пректировал атриум такой. Здание уже функционирует так что можно видеть что получилось и что надо бы исправить.
Кнопка
Подскажите, пожалуйста, как расчитать воздухообмен в атриуме!
Людмила Г
Добрый день. Подскажите, как убрать солнечную радиации в атриуме,если он остеклен с 3х сторон?
jota
Светоотражающей плёнкой.
погуглите: windows films
smile.gif
robin
У меня еще в 2002-м году пространство атриума вентилировалось вытяжным воздухом из офисов. На каждые два офисных этажа стоял большой канальный вентилятор. В качестве воздухораспределителей использовались сопла. Все работает нормально.

Фотку даже нашел. http://lori.ru/610823
Там на волнистой стене черная полоса, на ней сопла можно разглядеть.
Leny4
А как посчитать воздухообмен? Какие кратности в атриуме? Или по теплоизбыткам?
Bеликий
Я по теплоизбыткам считал. Организация воздухообмена такая была: напольными низкоструйниками раздача на уровне пола, вытяжка под куполом.
yxma
Здравствуйте, господа проектировщики! unsure.gif
Обращаюсь за помощью по теме вентиляция стеклянного купола helpsmilie.gif . Есть конференц-зал размером 24х24 м, находящийся внутри здания. Крыша зала стеклянная (двойной стеклопакет по металлическим балкам). Самая высокая точка крыши на высоте 13м. Температура холодной пятидневки-23гр. Пол в зале теплый водяной, температура в помещении на уровне пола +26, по периметру зала на высоте 3 м организована приточно-вытяжная вентиляция. Вопрос - что делать с куполом? Каким образом можно организовать его вентиляцию и так ли это необходимо? Помогите, пожалуйста, никогда ни с чем подобным не сталкивалась, вся надежда только на вас.
ReCS
А если атриум имеет открыытые проходы в холлы и коридоры? Я пока на стадии проектирования, просто взял 1крат подал на верхнем и нижнем этажах (всего 3 этажа), на верху это будет типа обдувки купола, а внизу - чтобы снизу людям дышалось. Приток подаваемый в коридоры больше чем 1кратный приток в атриум, поэтому по балансу подается и в атриум и в коридоры.