serega4093
Здравствуете, товарищи проектировщики.

Поправьте меня если я ошибся в расчетах.

Имеется 3 помещения:
-Обеденный зал площадью 650 м2
-Выставочный зал 440 м2
- Выставочный зал 135 м2

Нужно запроектировать систему чиллер фанкойл. Такую систему я проектирую в первый раз. Поэтому прошу помощи.

Подсчитал теплопоступления Qп:
- Обеденный зал 95 кВт
-Выставочный зал 59 кВт
-Выставочный зал 20 кВт

Избытки влаги:
- обеденный зал (от людей и от остывающей пищи) 60 кг/ч
-Выставочный зал (от людей) 21 кг/ч
- Выставочный зал (от людей) 9,8 кг/ч

Задался температурой внутреннего воздуха 23 ºС

Далее строю процесс на ID диаграмме для каждого помещения.

Луч процесса для обеденного зала Qп*0,84*4186/Wп=95*0,84*4186/60=5500
Луч процесса для выставочного зала 59*0,84*4186/21=9800
Луч процесса для выставочного зала 21*0,84*4186/9,8=7500

Далее провожу горизонтальную линию по температуре 10 ºС и 23 ºС и из точки насыщения на лини 10 ºС провожу луч процесса.

Далее для каждого помещения считаю Q явные и полные для фанкойла.

Для обеденного зала Qп=5900 Вт, Q явные=3600Вт
Для выставочного зала Qп=4300 Вт, Q явные=3600Вт

По данным требованиям подходит фанкойл Carrier 42GW500C.

На высоких оборотах он выдает холодопроизводительность 6,3 кВт

Значит для обеденного зала необходимо 95/6,3=15 шт, с учетом запаса взял 16 шт

Таки образом для 1-го выставочного зала подсчитал таких фанкойлов нужно 10 шт, а для 2-го 3 шт.

Далее я подбираю 3-х ходовый клапан. dP клапана получилось 31 Па, kvs 1,6. Данфос другого не подобрал.

Фанкойл имеет потерю давления 23,3 кПа. Таким образом клапан и фанкоил будут давать потерю давления 55 кПа.

Что-то я совсем запутался.
airwave
А че так мало kvs и много dP у клапана?
donol
фанкойл 42GW500С 6,3кВт по полной дает лишь при температуре 27град по сухому и 19град по мокрому, при других значения температур его холодопроизводительность падает, так что его пересчитывать надо, max что он выдаст при 23град по сухому и 55% влажности 4-4,5кВт не больше, так что пересчитывайте.