Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Окраска хозяйственно-питьевого водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
lsd18
Подскажите пожалуйста в какой цвет все-таки окрашивать хозяйственно-питьевой водопровод в помещении насосной станции. Имеются помещения с технологическим оборудованием и бытовые помещения. По ГОСТ 14202-69 трубопровод с водой окрашивается в зеленый цвет.
В технологических помещениях думаем покрасить полностью в зеленый цвет. А вот по бытовым помещениям подскажите пожалуйста как лучше сделать - дальше красить полностью в зеленый, или все-таки покрасить в цвет стен и нанести опознавательные зеленые участки? И стоит ли наносить цифровую маркировку хозяйственно-производственного водопровода - 1.1?

Из ГОСТ 14202-69:
п.6. Опознавательную окраску трубопроводов следует выполнять сплошной по всей поверхности коммуникаций или отдельными участками.
Окраску трубопроводов участками рекомендуется выполнять в цехах с большим числом и большой протяженностью коммуникаций, а также в тех случаях, когда по условиям работы из-за повышенных требований к цветопередаче и характеру архитектурного решения интерьера нежелательна концентрация ярких цветов.
Опознавательную окраску по всей поверхности трубопроводов рекомендуется применять при небольшой длине и относительно небольшом числе коммуникаций, если она не ухудшает условия работы в цехах.


nick2
там же сказано:
Цитата
7. При нанесении опознавательной окраски участками на трубопроводы, находящиеся внутри производственных помещений, остальную поверхность коммуникаций рекомендуется окрашивать в цвет стен, перегородок, потолков и, прочих элементов интерьеров, на фоне которых находятся трубопроводы. При этом не допускается окрашивать трубопроводы между участками опознавательной окраской, принятой для обозначения других укрупненных групп веществ.



Цитата
10. Участки опознавательной окраски должны наноситься с учетом местных условий в наиболее ответственных пунктах коммуникаций (на ответвлениях, у мест соединений, фланцев, у мест отбора и КИП, в местах прохода трубопроводов через стены, перегородки, перекрытия, на вводах и выводах из производственных зданий и т. п.) .....

11. Ширина участков опознавательной окраски должна приниматься в зависимости от наружного диаметра трубопроводов (с учетом изоляции):

для труб диаметром до 300 мм - не менее четырех диаметров;
lsd18
Цитата(nick2 @ 21.3.2014, 7:38) *
там же сказано:


Там и написано что либо полностью окрашивать или участками, вот и интересует как именно в бытовых помещениях лучше красить? Наши трубы все находятся внутри производственных помещений, только часть в технологической части, а часть в бытовых.
nick2
в бытовых - в цвет стен.
есть наставления для отделочников.
ГОСТ этого не запрещает. красить обозначения участками.

а в жизни - все красят в цвет стен. съездите на любой объект, и попроситесь "носик попудрить". там можно на трубы посмотреть.
lsd18
Цитата(nick2 @ 21.3.2014, 9:04) *
в бытовых - в цвет стен.
есть наставления для отделочников.
ГОСТ этого не запрещает. красить обозначения участками.

а в жизни - все красят в цвет стен. съездите на любой объект, и попроситесь "носик попудрить". там можно на трубы посмотреть.


Спасибо! С радостью бы съездила, но у нас стройка далеко от цивилизации где есть какие-либо производственные помещения smile.gif))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.