Полная версия этой страницы:
Перфорированный воздухопровод
Приветствую всех.
Вопрос №1
Имеется воздухопровод из труб PVC-U, проложенный в резервуаре очистных сооружений, для взмучивания осадка. Не могу понять каким образом его испытывать и продувать/промывать. Имеется правда одно разъемное соединение (можно и до него испытать и продуть), но условимся, что необходимо полностью испытать трубопровод. Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос.
Вопрос №2
Требуется ли испытание на трубопровод всасывания воздуха из атмосферы? Генподрядчик требует, хотя в рабочей документации не прописано ничего.
В старых правилах вот что на этот счет говорилось:
ПБ 03-585-03:
8.1.13. Короткие (до 20 м) отводящие трубопроводы от предохранительных клапанов, а также свечи от аппаратов и систем, связанных непосредственно с атмосферой (кроме газопроводов на факел), могут не испытываться, если нет указаний в проекте.
В новых рекомендациях этот пункт исключен.
С воздухозаборным трубопроводом более менее понятно - заглушил кромку трубопровода и можно испытывать. Давление можно принять как для вакуумных трубопроводов. С перфорированным интереснее - каждую дырочку не заткнешь. Тут или испытать цельный трубопровод, а потом уже перфорировать, или сослаться, что в проекте нет требований по испытанию. Если требования все же в проекте есть - подать в трубопровод воду с выходом через перфорацию с таким расходом, чтобы на входе создалось давление испытания (трубу закрыть каким-нибудь кожухом). Составить акт - подавали среду, давление такое, труба не разрушилась - считаем испытание пройденным. Думаю, технадзор и заказчика такое устроит.
это барботер? Основная задача барботера правильно перемешивать среду. Как правило это означает, что пузырьки должны выделяться из всех отверстий с примерно одинаковой интенсивностью, но в то же время на поверхности воды не должно образовываться пузырей и тем более не должно быть много брызг. Иногда об этом забывают и выставляют расход воздуха на максимум, чем не только ухудшают качество перемешивания, но еще и тратят слишком много воздуха. но только среда может быть слишком плотной, поэтому я бы предложил затянуть все отверстия чем-нить достаточно плотным и испытать этот барботер испытательным давлением. А то если на рабочем режиме трубу порвет, то мало никому не покажется. Также наверное потребуется проверить равномерность перемешивания осадка. а то получится, что в одном месте миниатюрный гейзер образовывается, а в другом ни одного пузырька нет. Тогда нафиг нужен такой барботер? Ну и есесно нужно будет подобрать оптимальный режим перемешивания, чтоб обслуга знала нормальное положение регулирующей арматуры.
Спасибо за советы, уважаемые. Решили вопрос путем составления актов испытания до перфорации трубопровода. А по факту просто включили барботаж на 4 часа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.