Есть помещение,под реконструкцию там собираются делать отделение банка.не пойму нужно там делать дымоудаление или нет.помещение одноэтажное высота 2.8м. Прочитав СП 7.13130.2013 я больше склоняюсь что нет. помогите начинающему проектировщику.Прикладываю файл.
Vik
Видно хреновато, но, скорее всего - нет
окна есть.
время эвакуации меньше времени заполнения дымом помещения (вот это - простчитайте сами)
biver
Если есть естественное проветривание то дымоудаление можно не делать, размеры окон для проветривания см. СП 7.13130.2013, а вот если его нет то надо будет делать
fish1961
Спасибо за ответы.