Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружные сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
alex_1978
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой, может кто-нибудь что подскажет, я сделал проект по автоматизации, в проекте несколько зданий (насосные, АБК итд) соотвественно кабели "гуляют" между зданиями. На генплане я указал мои наружные сети и в пояснительной записке указал, что кабели наружки проложить в существующей трассе 0.4кВ в соответствии с пунктами 2.1.63-2.1.65 ПУЭ и все. Заказчик же требует разработать том внешних сетей автоматизации. Что входить должно в этот том я не понимаю. Подскажите кто сталкивался, спасибо!
polyakov.mo
Сталкивался, прокладывал ~13 км оптики по большому комбинату.

Входило:
Структурная схема.
Схема соединений внешних проводок.
Планировка (генплан с существующими кабельными эстакадами и канализацией).
В одном месте решили, что поскольку канализация уже забита, при монтаже "обнаружим", что существующая канализация повреждена и "отремонтируем" ее. Раскопаем и проложим дополнительный канал.

Рекомендую уйти от прокладки новой канализации, попадете на земляные работы и согласование с электриками, газовиками, ВКшниками.. Итого в моем случае потребовалось бы 7 согласований. Грубо говоря лист А0 и 7 штампов "согласовано". Мне удалось этого избежать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.