Возникла необходимость управлять насосом по датчику давления 4...20мА,
Датчик подключил на клеммы 50-60, всё что мог настроил, но реакция на изменение давления не адекватная, при падении тока падают и обороты, реверс ПИД регулятора параметр 7-30 ни чего не изменил!
Если кто то делал подобный проект, напишите какие параметры меняли!???
По самые по...
Цитата(Controls @ 23.5.2014, 17:30) *
Возникла необходимость управлять насосом по датчику давления 4...20мА,
Датчик подключил на клеммы 50-60, всё что мог настроил, но реакция на изменение давления не адекватная, при падении тока падают и обороты, реверс ПИД регулятора параметр 7-30 ни чего не изменил!
Если кто то делал подобный проект, напишите какие параметры меняли!???


Это управление без обратной связи..., так и должно быть! Читайте инструкцию, и пишите подробнее о своих хотелках в разделе форума, предложенном выше.
drozdik500
Настройка преобразователя частоты Danfoss FC-051 VLT Micro Drive
Режим поддержания постоянной температуры. Задание в цифровом виде.

14-22 Режим работы (сброс параметров на заводские) [2] Initialisation - инициализация, после установки значения выключить и затем включить ПЧ (сбросится в 0).
1-20* Номинальная мощность ## кВт - с шильдика (паспортной таблички двигателя)
1-22* Номинальное напряжение ## В - с шильдика (паспортной таблички двигателя)
1-23* Номинальная частота ## Гц - с шильдика (паспортной таблички двигателя)
1-24* Номинальный ток ## А - с шильдика (паспортной таблички двигателя)
1-25* Номинальный скорость ## Об/мин - с шильдика (паспортной таблички двигателя)
1-29 Автоматическая адаптация двигателя [2] Enable AMT - Для запуска адаптации установите [2] на пульте "Hand on" по завершении - "Ok" Знач. сбросится [0]
4-12* Мин. скорость вращения [0] Гц - в зависимости от применения (реком. для вентиляторов)
4-14* Макс. скорость вращения [50] Гц - рекомендуется установить номинальную скорость
3-41 Время разгона [3] с - зависит от применения
3-42 Время замедления [3] с - зависит от применения
Проверьте правильность направления вращения механизма, в ручном режиме нажав на панели "Hand on" (далее потенциометром панели или стрелками), по окончании нажмите "Auto on"*
1-00* Режим конфигурирования [3] Process с - режим ПИ регулятора
3-02 Мин. задание [] мин. рабочий уровень или мин. уровень сигнала с датчика
3-03* Макс. задание [] макс. рабочий уровень или макс. уровень сигнала с датчика
3-10.0 Задание [##] - задание на поддержание в % от 3-03
3-15* Источник задания 1 [0] No function - нет
3-16* Источник задания 2 [0] No function - нет
5-10* Функция цифр. вх. 18 [9] Start - Импульсный пуск
5-11* Функция цифр. вх. 19 [6] Stop - Инверсный останов
6-22*

Кл. 60 малый ток [4] мА - нижний диапазон аналогового входа 2
6-23 Кл. 60 большой ток [20] мА - высокий диапазон аналогового входа 2
6-24 Кл. 60 низкое задание [] - низкое задание аналогового входа 2
6-25* Кл. 60 высокое задание [] - высокое задание аналогового входа 2
7-20* Источник ОС для ПИ рег. [2] Analog input 60 - аналоговый вход 2 клемма 60
7-30 Норм/инв. реж. работы рег.
[0] нормальный (скорость больше при + ошибке) (давление)

[1 ] инверсный (скорость меньше при + ошибке) (температура)

7-33* Пропорц. коэф ПИ рег. [1] - настраивается для применения
7-34* Интеграл. коэф. ПИ регул. [8] - настраивается для применения
.
.
.
Ссылка на подробную статью с видео роликом: euroec.by/article/96
drozdik500
Настройка преобразователя частоты FC-051 Danfoss. Режим поддержания постоянного давления
В статье производится пример настройки частотного преобразователя Danfoss VLT Micro Drive FC-051 для поддержания постоянного давления.

Ссылка на подробную статью с видео роликом: euroec.by/article/55