Добрый день, друзья.

Возникла проблема с заливкой алгоритма в контроллер. Ранее имел дело только с вариантами для Ethernet и пару раз, там не было проблем. Есть адаптер для заливки прошивок, он работает, в контроллер залита новая прошивка. Но вот как залить туда алгоритм? Уже всё перепробовал, в XWorks варианты IP, LON и PTP подключение, ничего этого, ясное дело, нет. Неужели нужен адаптер LON-USB? Два дня уже рою документацию, спросить не у кого, подскажите, где копать и что я делаю не так?

При выборе loopback интерфейса ошибок нет, но при попытке загрузить алгоритм, появляется сообщение об ошибке (смотри вложение)

helpsmilie.gif
signet
Без Easylon-адаптера ничего сделать не получиться.
wla59415
Цитата(signet @ 11.6.2014, 21:36) *
Без Easylon-адаптера ничего сделать не получиться.


Да, мои худшие опасения оправдываются. Спасибо за подсказку, пошёл искать 15 тысяч.... Политика сименса меня всё больше убивает своей алчностью.