Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наводки в щите
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Kost_Alex
Поставил в щите 2 реле времени Легран. При пропадании напряжения (~24В) на входе Y1 оно должно переключить контакты.
Но реле не отключается. Начал копаться и выяснил, что в щите большие наводки и на пустом проводе напряжение где-то 1,5 В относительно нуля трансформатора.
Что можно сделать?

Схемы управления в щите 220В. 24В всего несколько проводочков и положить их отдельно негде.
Abysmo
Копайте глубже, от 1,5В реле просто так не срабатывает.
Взводатор
Попробуйте управляющий вход "оторвать" и от общего провода. Т.е. реле управляется не наличием/отсутствием напряжения, а обрывом/подключением входа. По-крайней мере такое я наблюдал у реле tele и lovato, которыми мы пользуемся.

С уважением Взводатор.
Kost_Alex
У реле времени есть катушка на которой постоянно есть напряжение, иначе реле сразу отрубается и не ждет установленное время. Если я отключу ноль, то реле отрубится сразу.
И вход Y1. Размыкаю реле, а на проводочке остается напряжение. Отвинчиваю провод - сразу начинается отсчет времени. Вставляю провод обратно, реле опять взводится (при разомкнутом реле).
Попробую экранировать провод.


Добавлено - 10:46
2 Взводатор.

Не очень понял, что Вы имеете ввиду.
Гость_Вадим
Такое бывает. На "длинных" линиях наводится напряжение и чувствительное реле от него срабатывает. Попробуйте нагрузить цепь катушки резистором, существуют специальные резисторы и фильтры от производителей реле.
Гость_александр
для снятия наводки можно и нужно использовать RC-цепочки или стандартные или самодельные (сопротивление 100 ом 0,5 Вт емкость 0,6 мкф 250В)
на длинных трасах наводки достигали 120-150В достаточное для удержания 220В реле, RC-цепочки помогали
Kass
Лекарство от наводок - витая пара. Всегда ведите сигнал двумя проводами с общим и только свитыми.
было дело
сталкивался с похожей проблемой
подключал по инструкции один вход общий (А2), один включающий (А1), один управляющий (Y1)..
наводки - порядка 1В, тоже думал дело в них.
Однако вскоре выяснил что по схеме выходило , так, что управляющий контакт ПЕРЕКЛЮЧАЛСЯ с ФАЗЫ (будучи замкнут с А1), на НОЛЬ
из чего был сделан вывод, об одинаковой работе связок Y1-A1 и Y1-А2.
наводка 1В была засчет связи через управляющую катушку второго реле.. т.е. ноль был, но его как бы не было smile.gif)
Guest
Если есть свободные жилы в кабеле заземлить их, при их заземлении уровень помех падает.
hrolson
На днях сталкнулся с такой же проблемой, и тоже рэлюха Легран! Только на 220В. Таймер начинает отсчитывать время, только когда отсоединяю нагрузку на выходе (вентилятор 0.6А). Поставил ещё одну рэле (на выходе с таймера), думал ток будет меньше, будет отключаться... И вот результат - НИФИГА!!! И наводок то никаких особо нет - расстояние до вентюка пол метра, а в щитке пару автоматов... mad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.