Собственно вопрос:
Есть ли где запрет на прокладку пластиковых труб (ПП, ПЭ, ПВХ, ХПВХ и т.д) в помещениях категории "А" (электролизное помещение, производство водорода). - среда: Конденсат, Охлаждающая вода.
в ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды - ничего..
СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб - запрета вроде нет.
Где еще посмотрель?!
сделать из пластика что хотите? Водородопровод? Дак водород из такой трубы утекать будет сквозь поры
fraer-max
19.6.2014, 7:59
на пластике среда: Конденсат, Охлаждающая вода.
просто интересует есть ли запрет на прокладку труб в помешении "А".
П.С.
Водород - трубы Ст20, бесшовные.
Ну конденсат можно смело делать. А вот воду мне кажется лучше из железа, что будет соответствовать рекомендациям "Рекомендаций по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", и никто не докопается в случае чего.
fraer-max
19.6.2014, 12:43
Спасибо всем!
Удалось убедить заказчиков: на конденсат - нержавейка 8х1 (расход совсем маленький); на охл.воду - водогазопроводные Ст3.
П.С.
Просто опасения в накапливании статического заряда на пластике, а помещение категории А, водород.
СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб
1.2. Трубопроводы из пластмассовых труб не допускается:
прокладывать в помещениях с производствами, относящимися по взрывной, пожарной и взрывопожарной опасности к категориям А, Б, В и Е, для транспортирования вредных веществ 2 класса опасности, ГГ, легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), ГВ и ГЖ, а также транзитно для транспортирования ТГ и НГ.