RomanB
Установкой управляет контроллер S7-312C. К контроллеру по шине MPI подключены операторская панель и
компьютер с установленной платой СР5611. На компе установлена программа WinCC flexible2007Runtime.
Менеджер лицензий показывает что есть ключ на 512. Я так понимаю, тегов 512. При загрузке компа,
запускается мнемосхема установки. Так же её можно запустить (в случае чего) в ручную по иконке на рабочем
столе.
Всё работало нормально, но после того как накрылся БП компа и восстановления системы из образа дисков,
установка не управляется с мнемосхемы. С панели оператора- управляется. Контроллер подключал к STEPу7 на другом
компе-видится, плату СР5611 так же проверил.
Как восстановить связь на восстановленной системе с WinCC flexible2007Runtime? Где копать
Пытался зарегистрироваться на форуме http://plcforum.uz.ua/, посвящённому SIEMENS, не получается. Может потому
что сайт украинский...?
diman910
попробуй на http://iadt.siemens.ru/forum/viewforum.php...=0&start=40
или сам через SIMATIC Manager
RomanB
Решено. В панели управления есть вкладка настройки платы MPI. В этой вкладке нужно изменить настройки адреса...