Термостат 24ac запитать 24dc
Добрый вечер! Помогите разобраться, можно ли питать термостат с напряжением 24В AC постоянным напряжением 24В DC. Просто не хочется чисто для термостата покупать трансформатор 220/24 и отдельно тянуть к нему кабель. Источник питания 24DC расположен рядом с термостатом, было бы очень удобно кинуть питающий кабель от него)
Kagamine Len
23.7.2014, 17:47
Цитата(lymix @ 23.7.2014, 18:45)

Добрый вечер! Помогите разобраться, можно ли питать термостат с напряжением 24В AC постоянным напряжением 24В DC. Просто не хочется чисто для термостата покупать трансформатор 220/24 и отдельно тянуть к нему кабель. Источник питания 24DC расположен рядом с термостатом, было бы очень удобно кинуть питающий кабель от него)
Как термостат называется ?
Термостат Siemens RDG160
http://www.termostat.su/catalog/thermostat...ens-rdg160.htmlМожно в принципе заменить его на любой другой, но обязательно должен быть цифроврой дисплей и аналоговый выход 0...10В.
reversing
23.7.2014, 18:01
Открыть и посмотреть куда питание приходит.
Если на входе стоит трансформатор и после него диодный мост, то только выяснять какое напряжение после диодного моста, отключать его и подавать такое же. Или же смотреть чем оно стабилизируется дальше и в зависимости от этого попадать в диапазон входных напряжений стабилизатора.
Если же на входе сразу стоит диодный мост и вход никуда больше не идет, можно подать постоянные 24в
Да термостат еще не закуплен, хотелось бы решить этот вопрос до того как покупать. Видимо легче поставить трансформатор. Спасибо за помощь!
а в сапорт обратиться? на моле почитать? или каталог есть в сети.
не забуду, завтра позвоню своему партнеру в сименсе, скажут, может быть чего в нутри.
я бы на вашем месте в ведомство вашего сименса позвонил. если не официальный клиент, то все равно помогают.
можно намылить им, точнее через форму на хомячке обратиться,-перезвонят сами.
и станьте партнером, бесплатно. бесплатно даже по месту пусконаладочных работ ПОМОГАЮТ, БЕСПЛАТНО.
только помогают, а не выполняют вашу работу. за последнее берут деньги.
ps
на моле нет их в наличии. устарели?
поговорил с сименсом, конечно без схемы не сильно и пообсуждаешь, но есть предположение, что переменка для формирования 0-10 вольт применяется.
обещали еще через деректо магазин, завсклад, товаровед поспрашивать и перезвонить мне. может на мыло кинут инфо.
есть такой же регулятор, по словам, но с буквами KN в конце обозначения типа регклятора. он, как бы всеядный.
Спасибо, на днях должны покупать термостат. Может его на другой какой-либо заменить? не посоветуете? в целом только два требования плавное регулирование (0-10В) и презентабельный вид (с дисплеем, красивый

) спасибо заранее!
с буквами KN в конце - это те же терморегуляторы, но с подключением к шине KNX
rdg400kn - Комнатный термостат с коммуникацией по шине KNX, AC 24 В для систем VAV, нагрева и охлаждения