Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет водоснабжения Торгового Комплекса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
RuslanOKS
всем добрый день!!! есть задание на расчет водопотребления и расход воды на пожаротушение для торгового комплекса.
Данные по торговому комплексу следующие, общая площадь в районе 50 000м2, высота стилажей от 7м, требуют спринклерную дрейнчерную систему и шкафы с ПГ. Все.
хотелось бы узнать, имея только площадь здания, возможно хотя бы примерно вычислить количество водопотребления в сутки? И какая информация должна быть чтобы сделать это с точностью до 100% (кол-во людей, водоразборной арматуры, время работы ТК, регион итд) ???????
RuslanOKS
напишу сразу, СП,СНиП, смотрел. может где-то проглядел, но не нашел того что именно мне требуется.
batrysh
1.Определитесь какой нормативный документ берёте за основу ( методики расчёта секундных и часовых разные)
2. Для водобаланса: полный перечень всех сантех приборов и потребителей , времы работы
3. Внутреннее пожаротушение по СП 10...
4. Наружное по СП 8...
6. Необходимость АУПТ по СП 5
7. Полив территории по СП 30 (или СНиП)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.