Добрый день!
Нужна помощь, начертил схему по подключению контроллера Tac Xennta 301/302 для котроля системой отопления и горячего водоснабжения, использовал дополнительный модуль Tac Xenta 421/422. Необходимо обосновать причину использования дополнительного модуля, по заданию необходимо использовать один контроллер.
вы хотя бы схему автоматизации выложили, а то не понятно для чего вы этот модуль причертили. Вам аналоговых входов не хватило или релейных выходов?
Выкладываю схему автоматики!!!
Я так и не увидел где вы используете 2 модуль
Пардон, исправляюсь. А первую правильно подключил?
на сколько я помню у 301 есть 6 релюх и модуль становиться вообще не нужен,
А привод какой используете???
Добрый день! И все-таки вы зачем второй модуль использовали? Приводы клапанов у вас на 24 В или 220? Подключено не верно.
Регулирующий клапан системы отопления VB2 (Danfoss) c электроприводом AMV 20;
Регулирующий клапан системы ГВС VB2 (Danfoss) с электроприводом AMV 30;
Циркуляционный насос системы отопления 1-фазный, 220 В, 50 ГЦ.
По паспорту оба привода:
Питающее напряжение 24 В пер. тока, 230 В пер. тока.
Ну тогда на релюхи видите на 2 штуки 24 вольта на 2 штуки 230
соответственно на привод где 24 вольта на N надо приводить G0
Модуль расширения сдесь реально не нужен, ИЛИ ВАМ хочеться чтобы он все таки был?
на оба привода можно подключить 24 В и 230 В.
Хочется чтобы был, но нужно обоснование для чего
наворотите всесто перепадника и реле давления датчики давления + 5 температур плюс датчики давления на обратке и будет вам нужен этот модуль. или ксента 302 без этого модуля у нее не хватит релейных контактов