Tanushka_A_A
Добрый день!

Столкнулась с такой проблемой: при расчете требуемого напора на всасывающих линиях насосов повышения давления в здании насосной станции повышения давления не учла требования п. 12.13 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (давление перед насосами должно быть не менее 0,5 кгс/см²). (п.7.3.12 СП30.13330.2012).

Таким образом, минимальный требуемый напор в точке подключения с учетом 5 м составляет 16.5 м в.ст., что превышает гарантированный напор в сети 12,0 м в.ст.

Насосная станция повышения давления подает воду на заполнения пожарных резервуаров и на хозяйственно-питьевые нужды на территорию подстанции.
Находится на косогоре, заглублена на 4 м (ближе к источнику разместить не получается, там находится охранная зона дороги).

Подскажите пожалуйста выход из этой ситуации?
Skorpion
Цитата(Tanushka_A_A @ 29.8.2014, 14:16) *
Добрый день!
Таким образом, минимальный требуемый напор в точке подключения с учетом 5 м составляет 16.5 м в.ст., что превышает гарантированный напор в сети 12,0 м в.ст.
Подскажите пожалуйста выход из этой ситуации?
Соберитесь с мыслями и изложите более подробно Вашу проблему. Ибо постороннему человеку неясно, что Вас беспокоит. Например, что в данном случае является гарантированным напором. Похоже,что у Вас нет проблемы.