spec_yug
Прошу помощи !
Есть ПЛК Modicon M238. К нему подключен расходомер, который по RS485 (протокол Modbus RTU) передает мгновенный расход - тип float (дробное число). НО! Вход Modicon только типа WORD (%IW...). Пытаясь получить значение расхода (тип float), создаю канал длиной 4 байта. В I/O Mapping создается 2 переменные типа word.
КАК получить нормальную float?
shavr
Здравствуйте! Не хочу показаться капитаном очевидностью, но преобразуйте 2 ворда во флоат. Вот тут статья про стандарт с плавающей запятой, оттуда можно почерпнуть как это сделать: http://www.softelectro.ru/ieee754.html
spec_yug
Спасибо за ссылку! Буду пробовать...