Цитата(Vitasqnx @ 22.10.2014, 22:29)

Получается у всех ничего нет! PCO2 нужна хотябы часть схемы входов дачиков давления...
Сломался аналоговый вход?
Там две трехногие детальки (легко вычисляются за минуту по дорожкам) переставте две таких же с неиспользуемого
входа на погоревший. Ну или исчите аналоги деталек в магазине)
ПС уже два раза так делал