Ситуация следующая:
Кондиционер работает на "тепло". Следовательно дренаж льется с наружного блока на площадку перед магазином. Вода подмерзает и образуется "каток". Заказчик жалуется. Есть возможность завести дренаж с наружного блока внутрь помещения.
Хотим сделать поддон с двойным дном. Во второе дно установить воздушные электрические ТЭНы, чтобы они подогревали первый поддон в котором собирается дренаж. Этим хотим исключить подмерзание дренажа в первом поддоне. С первого поддона дренаж уводим в помещение. Поддоны полностью теплоизолируем.
Вопросы:
1.Реальна ли конструкция?
2.Кто то так делал?
3. Чего опасаться?
4.Не сгорят ли ТЭНы?
Жду отзывы.
Vik
Использовал кабель системы антиобледенения фасадов
olg2004
Цитата
Жду отзывы.


Эта система актуаль только до -10 ... ак что сойдет обычный комплект обогрева дренажа...

Кстати блок с автооттайкой?
Гость_дима
smile.gif шнуровой тен,продают фирмы которые занимаются запчастяи для холодильных машин торгового и пром холода моноблолки сплитсистемы,длина от 40см до 6м,питание 220в,встовляеш в поддон делаеш 4 витка внутри и в сливную трубу,питание возьми паралельно включения 4х одового клапана,