Полная версия этой страницы:
Шум в квартире на 2-м этаже
morozovdv
30.9.2014, 16:13
Уважаемые форумчане,
Недавно заселились в новый дом в Химках. Сделали ремонт, поменяли все окна, поставив окна с максимальной шумоизоляцией. Месяц была полнейшая тишина. И вот вчера во всей квартире в районе батарей отопления пошел постоянный гул...
Сегодня зарегистрировался на Форуме для того, чтобы почитать различные мнения на эту тему.
Кое-что уже успел прочитать. В том числе рекомендацию иди в Санэпидемнадзор и вызывать их для осуществления замера по шумам. После чего оформлять Заявление в Прокуратуру.
В ближайшие дни пойду к Главному инженеру ПИКа, чтобы пообщаться и понять откуда в нашем доме идет шум? Скорее всего, у нас тоже включили насосы, которые установлены с нарушением правил.
Может быть есть еще советы?
Буду очень признателен всем откликнувшимся, так как жена сильно страдает от этих шумов, а это неправильно
Спасибо.
morozovdv
1.10.2014, 9:40
Я что-то не так написАл? Почему все молчат?..
kvm_auditor
1.10.2014, 14:48
Этаж хоть какой и разводка, радиаторы отопления?
morozovdv
1.10.2014, 15:32
2-ой этаж, радиаторы биметалл Rifar (уточню сегодня), разводка какая - не знаю.
Сегодня встречусь с Главным инженером управляющей компании и выясню.
Скажите, существует ли запрет на установку насосной станции в подвале жилого дома?
Composter
1.10.2014, 15:49
запрета нет на размещение насосного оборудования в подвале жилого дома. Единственное нельзя работающие насосы размещать над/под/смежно жилым помещениям.
Не совсем понятно что у Вас шумит, сами трубы стояка или подводка к прибору отопления, нужно сходить к соседям снизу и сверху ,если у них не шумит , то значит подводка.
Не помешали бы следующие данные,диаметр стояка, диаметр подводки, стоит ли арматура на подводке и и обратке и еще лучше бы фотографию на которой будет стояк, подводка и прибор отопления.
kvm_auditor
2.10.2014, 2:25
Цитата(Composter @ 1.10.2014, 18:49)

Не помешали бы следующие данные,диаметр стояка, диаметр подводки, стоит ли арматура на подводке и и обратке и еще лучше бы фотографию на которой будет стояк, подводка и прибор отопления.
+1
morozovdv
2.10.2014, 8:03
Понял Вас! Все выясню, постараюсь сделать фотографию и дам ответы здесь!
Благодарю за конкретные вопросы!
morozovdv
3.10.2014, 10:49
КОМПОСТЕРУ:
Фото смогу сделать в понедельник, также сделаем замеры диаметра стояка и диаметра подводки.
Скажите, Вы написали, что надо делать фото СТОЯКА, ПОДВОДКИ и ПРИБОРА ОТОПЛЕНИЯ.
Приборы отопления стоят у нас в квартире. Может быть Вы имели в виду НАСОС?
Composter
3.10.2014, 11:18
ну во первых нужно понять откуда идет шум, от приборов отопления/насоса/от трубы между ними?Шум только в одном месте или возле каждого прибора?или шум идет из подвала?
потом нужно определится какая у вас схема отопления стояковая или коллекторная?опишите на словах или зарисуйте как у вас входят/выходят трубы отопления как подключаются к приборам.
какой насос вы хотите сфотографировать? если тот который в подвале то он ничего не даст.если у вас в квартире есть насос то нужно и его сфотографировать.
morozovdv
3.10.2014, 12:18
Вы могли бы скинуть мне в личку свой электронный адрес? Сегодня или в понедельник у меня будет фото подвала, где стоят насосы. Я бы Вам переслал эту фотографию + диаметры стояка и подводки.
Шум, а вернее ВИБРАЦИЯ идет от насосов. Их в подвале установлено несколько штук. Насосы стоят на железной станине.
Фотографировать будем насосы в подвале. В квартире насосов нет, в квартире только биметаллические радиаторы Rifar.
Если Вы не готовы давать свой адрес, то я могу написать здесь свой:
morozovdvСОБАКАyahooТОЧКАcom
Отправьте мне тестовое письмо, пожалуйста, я скину Вам фотографию.
Дмитрий
Composter
3.10.2014, 13:00
ну вот видите, через несколько сообщений выяснилось, что не шум ,а вибрация идет по трубам.
Если в насосной шум небольшой, а гул в квартире сильный то скорее всего нет вибровставок. Если в насосной сильный гул, то неправильно установили насосы.
Да и вообще зачем вам знать почему это происходит. Если мы вам скажем из за чего это происходит,вам все равно не дадут это исправить.Вам нужно идти в ТСЖ и писать жалобу.
Лучше почитайте аналогичные темы на форуме (вот тут например
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74081 )
morozovdv
9.10.2014, 15:07
Фото показывать или нет?
Правильный ветер
10.10.2014, 8:36
Здравствуйте! Ну как, устранили шум? Иногода довольно ощутимый шумовой эффект в стояке появляется из-за завоздушивания. Встречался с таким) В любом случае нужно обращаться в эксплуатирующую компанию. Это они Вам должны объяснить что там шумит и почему (а заодно и устранить причину

). А Вы можете поделиться с нами полученными ответами. Может быть очень интересно)))
artem8-6
10.10.2014, 10:56
Шуметь может не только насос, а еще сопло в элеваторе при малом диаметре, окалина которую могло поднести в стояк или любое резкое сужение например балансировочный клапан, для исключение этих вариантов необходима работа с местной управляшкой, сначала временно отключить насос послушать что изменится, заблиновать подмес вытащить сопло если элеваторная схема, прогнать стояк в обратную сторону и слить чтобы вымыть окалину.
Как вариант попробовать заменить биметалический радиатор на старый чугун - на личном опыте помогло. Причем полностью отсоединял алюминиевый радиатор со стояка шум продолжался поставил чугун - шум пропал.
Вообще решение проблем с шумом может затянуться здесь нет какого-то расчетного или систематического подхода, управляющая кампания просто незнает как действовать в таких ситуациях и конечно будет отнекиваться, никакая нармативная литература не указывает на решение проблемы за исключением подбора диаметров трубы и запорной, регулирующей арматуры. А шум по стояку очень хорошо распостраняется, если постучять в подвале по трубе на последнем этаже все слышно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,