Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
grizexx
http://aquagroup.ru/articles/predohranitel...grevatelya.html
Если почитать первые абзацы, то человек может заказать себе водогрей только с обратным клапаном и может быть взрыв(насколько я понимаю) по причине того, что нет предохранительного.кому не безразлично, может отправить письмо им или отзыв,чтоб они понимали что пишут.обещали исправить
Машинист
С водонагревателем этот клапан продаётся в комплекте. А так - да, человек может всё.
grizexx
Цитата(Машинист @ 11.11.2014, 15:18) *
С водонагревателем этот клапан продаётся в комплекте. А так - да, человек может всё.


да,но если водогрей б/у или ещё чтото типа того, хозяин может и не догадаться про предохранительный клапан,прочитает про обратный и поставит его себе
Shiling
Ну да, это они загнули То что предохранительный клапан часто называют обратным.. Но в общем там же описана работа и назначение этого клапана, так что ничего страшного. Нагреватели комплектуются предохранительным клапаном, и если будет специалист устанавливать то он все сделает правильно, а если не специалист, то надо читать инструкцию к прибору где написано все. А вообще от дурака ничего не спасает ни забор ни надпись "не влезай убьет".
Nidermayer
В принципе, предохранительный всегда в комплекте с агрегатом идет.

P.S. Видел как-то раз обвязку котлов водогрейных (3 котла по 1 МВт), так так вместо предохранительных ставили 2 обратных клапана на трубопроводе Т1 после котла. Долго выпытывал назначение - ткнули пальцем в привила безопасной установки котлов до 115 С (старые правила 2008 года), так там было такое написано. Сейчас такого правила вроде нет - никто и не рыпается.

Схемка. Котельная работает. Пока по крайней мере.... Но я б все равно заменил бы на месте эксплуатационной службы.
Машинист
Цитата(Nidermayer @ 11.11.2014, 16:39) *
В принципе, предохранительный всегда в комплекте с агрегатом идет.

P.S. Видел как-то раз обвязку котлов водогрейных (3 котла по 1 МВт), так так вместо предохранительных ставили 2 обратных клапана на трубопроводе Т1 после котла. Долго выпытывал назначение - ткнули пальцем в привила безопасной установки котлов до 115 С (старые правила 2008 года), так там было такое написано. Сейчас такого правила вроде нет - никто и не рыпается.

Схемка. Котельная работает. Пока по крайней мере.... Но я б все равно заменил бы на месте эксплуатационной службы.

Это кусок схемки. Замена предохранительных клапанов обводами с обратными клапанами допускается при наличии общего ПК на коллекторе. И ещё ПК допускается не ставить совсем (теми же правилами до 115), но при условии оснащения котла автоматикой, обеспечивающей отключение горелочного устройства при опасных отклонениях параметров (давления и температуры).
coverart
если этот обратный/предоранитель не ставить ,то ничего страшного не будет. Ну или оспорьте кто-нить!
Vano
Наблюдение за своим может пригодится сделать вывод
При за пуске домашнего нагревателя на 50 л (в квартире) с комнатной температуры до 80-90 градусов ни разу с предохранительного клапана ничего не капало.
Узнал о его работоспособности (закапало) - когда при нагреве по раздолбайству перекрыл его от системы ХВС шаровым, т.е. он был отсечен от домовой системы.
Dmitry_vk
Цитата(Vano @ 11.11.2014, 22:51) *

В зависимости от напора в системе хвс может и нормальном режиме с предохранительного клапана капать. Встречал не раз.
Shiling
Данный предоохранительный клапан предназначен для снижения давления внутри нагревателя , которое может увеличиваться в результате теплового расширения воды в замкнутом пространстве. Если нагреватель сообщается с сетью ХВС и там давление меньше чем настройка клапана то тепловое расширение будет происходить в систему ХВС и клапан не сработает. Если воде некуда деваться, то сработает клапан и вода пойдет наружу через клапан, если не сработает клапан то вода пойдет наружу через разорванные стенки нагревателя. rolleyes.gif
Dmitry_vk
Цитата(Shiling @ 12.11.2014, 9:32) *
Если нагреватель сообщается с сетью ХВС и там давление меньше чем настройка клапана то тепловое расширение будет происходить в систему ХВС и клапан не сработает.

Чушь.
1. Водонагреватель в любом случае сообщается с системой хвс - он к ней подключен.
2. Тепловое расширение не может пойти в систему хвс, ибо обратный клапан.