Все мы прекрасно понимаем, что в данном случае (как и в значительной части других случаев) расчет пожарного риска является чистой воды шаманизмом. Поэтому, для себя в данной ситуации я вижу главную задачу - обеспечить нормальное открывание всех дверей на путях эвакуации во время возникновения пожара при действии вытяжной противодымной вентиляции. Сделать это можно разными способами.
Несколько слов об объекте. Здание музея. Ф2.2. Пять этажей + технический чердак (этаж). Венткамеры общеобменной и вытяжной противодымной вентиляции размещаются на техническом этаже. Противодымной вытяжной вентиляцией защищаются три помещения с массовым прибыванием людей - выставочные залы на 2, 3 и 5-м этажах соответственно. Защищаемые помещения в силу функциональной специфики и по требованию заказчика не имеют световых проемов в наружных стенах. Из каждого зала имеются выходы к двум лестничным клеткам через короткие коридоры, также не имеющие естественного освещения. Коридоры из залов, ведущие к одной из лестничных клеток совсем короткие (практически тамбуры) и не имеют наружных стен; коридоры, ведущие ко второй лестничной клетке длиной около 12м и с одной стороны ограничены наружной стеной.
Самый очевидный способ обеспечить открывание дверей - устроить принудительный компенсирующий приток дымоудаления - отпадает, так как объект уже практически построен и нет никакой возможности сейчас по планировочным, конструктивным и экономическим соображениям разместить в нем еще одну приточную камеру, затащить туда приточные машины, провести шахты и воздуховоды, дырявить перекрытия и кровлю и т.д. Почему так получилось, думаю, не стоит здесь распространяться. Но имеем то, что имеем.
Второй способ - устроить естественный приток по п. 8.8 СП 7.13130.2013 через клапаны в наружных стенах защищаемых помещений. Но это решение также имеет массу минусов, таких как: изуродованные фасады и интерьеры внутри, планировочные ограничения в размещении внутри залов экспозиции, стендов и т.д., нарушения теплообмена в залах из-за наружных клапанов, представляющих собой тонкие металлические заслонки, возможность образования конденсата в них. В максимальной мере все это проявится, если пытаться все это сделать в соответствии с нормируемым 30%-м отрицательным дисбалансом. Поэтому, раз уж пожарники дают добро на отсутствие приточного дымоудаления и если по другому не будет получаться, хотелось бы минимизировать количество и сечение клапанов до величины, обеспечивающей давление на дверях 150Па. То есть использовать клапаны не столько как приточные, сколько как сбрасывающие избыточное давление разряжения. Компромиссным вариантом второго способа является размещение клапанов не на стенах залов, а на наружной стене коридоров, ведущих к одной из лестничных клеток. Но тогда нужно что-то мудрить с дверями из залов в эти коридоры.
Третий способ - обеспечить автоматическое открывание всех дверей на путях эвакуации из защищаемого помещения в лестничные клетки + наружных дверей лестничных клеток на первом этаже по сигналу пожарной автоматики одновременно с запуском вытяжки дымоудаления посредством автоматических приводов открывания дверей. Вроде как, решение более красивое, но пожарники пока что-то неохотно к нему относятся, мотивируя тем, что у нас на дверях в лестничную клетку должны быть наоборот, мол, приводы закрывания и уплотнения в притворах, а мы удумали ставить приводы открывания. Хотя мне кажется, что ничего криминального здесь нет: с одной стороны двери стоит механический привод (доводчик), а с другой автоматический привод открывания. Правда, усилие на приводе открывания должно преодолевать сопротивление доводчика.
И четвертый способ, с которого собственно и нужно начинать, - определить перепад давления на закрытых дверях при действии вытяжки дымоудаления. Вдруг, он окажется все-таки меньше 150 Па и дополнительных мероприятий не потребуется. Определить перепад можно двумя путями: расчетом и так как вентиляция уже смонтирована - натурными испытаниями. Мы будем делать и то, и другое.
Но чтобы это сделать правильно, нужно понять методику. Поэтому, вопрос уважаемому
NOVIK_N и другим специалистам. Оттолкнусь от этой цитаты:
Цитата(NOVIK_N @ 14.11.2014, 18:08)

Если пренебречь подсосом воздуха через щели, то производительность вентилятора можно считать равной нулю, а разряжение в коридоре равным давлению вентилятора при этой производительности.
Как я понимаю, давление при нулевой производительности, полученное по диаграмме вентилятора, - это давление на патрубке вентилятора. Сечение воздуховода у нас может не совпадать с сечением патрубка вентилятора. Кроме того, воздуховод имеет определенную длину, повороты на своем протяжении и разветвления с переменой сечения. На всех этих участках мы имеем потери давления. То есть, на дымоприемном (ных) устройстве (вах) в помещении мы будем иметь другое, пониженное, значение давления. Это значение проектировщик вентиляции может рассчитать. Далее, если рассмотреть само защищаемое помещение как некий огромных размеров воздуховод, присоединенный к нашему настоящему воздуховоду, то потери давления в нем будут колоссальны по сравнению с потерями в настоящем воздуховоде и, конечное значение давления на ограждающие конструкции помещения, и в том числе на дверь, будут значительно ниже давления на патрубке вентилятора.
Правильно ли я рассуждаю и если да, то как посчитать давление на стены (которое равняется давлению на дверь)? Можно ли его считать как потерю от изменения сечения гипотетического воздуховода от размеров дымоприемного (ных) устройства (в) до площади всего помещения?
И вопрос по натурным испытаниям. Одно дело мы запустим вытяжные машины дымоудаления, и попробуем физически пооткрывать двери помещений и на лестничные клетки и на чисто бытовом уровне оценить плохо это или хорошо. Другое дело получить какую-то конкретную цифирь и сравнить ее с нормативным значением. У монтажников есть какая-то приспособа, умеющая измерять скорость воздуха. Вот если этой штукой замерить скорость воздуха в дверном проеме и, умножив эту скорость на площадь проема, получить расход, корректно ли будет по диаграмме вентилятора получить значение давления на дверь? Ведь это задача обратная, сформулированной в первом вопросе, но при этом получается другая модель, не учитывающая потерь давления в защищаемом помещении и в воздуховоде, ведущем к вентилятору. Или расход у нас в данном случае не зависит от формы и сечения воздуховодов?
И еще тут подумалось. Испытания и замеры скорости воздуха в проеме, вроде бы как, нужно проводить при всех открытых дверях на лестничную клетку и внизу наружу, при свободном притоке воздуха. Но ведь давление, создаваемое вентилятором, зависит от расхода. А мы фактически создаем идеальные условия для максимального расхода. При максимальном расходе мы получим по диаграмме минимальное давление, радостно захлопаем в ладоши, но в действительности рискуем при этом жестоко обмануться. С другой стороны проводя испытания при закрытых дверях, мы не сможем замерить скорость воздуха и давление на дверь сможем определить только с помощью динамометра при открывании. И как с этим быть?
Извините за много букв.