Немного не по теме, но для дипломной работы мне нужно в разделе асу тп, мне нужно подумать, как можно автоматизировать компрессор. Я выбрал - измерение давления, расхода и температуры. Собственно вопрос - какие приборы подобрать? Скажем, манометры и термопары или какие-нибудь датчики давления? Нужно, чтобы задвижка после компрессора, на основе полученных данных, регулировала давление. И какие приборы ещё можно поставить?
All_Ex81
Датчики:
Р внутреннее (которое внутри компрессора)
Р в пневмосети (которое держим)
T масла (если сильно низакая или наоборот высокая - останов)
Т подшипника (при перегреве останов)
Т в помещении (если в помещении температура <0 запускать нельзя)
Т в пневмосети
Вибрация (высокая - отключаем)
Если есть осушитель - забираем с него информацию
Желательно еще поставить датчик точки росы

Расход мерить - мое мнение нафиг не надо

задаете 2 уставки: включения нагнетания и отключения, при достижении нижней - открываете клапан (режим загрузки), при достижении верхней - закрываете клапан (разгрузка).
Заводите таймер на режим разгрузки - если предположим в разгрузке больше 2 минут - гасим компрессор (нет разбора воздуха)

датчики обычные 4-20 (для t можно поставить pt)
liberumveto
Большое спасибо!
liberumveto
All_Ex81
Схема примерно так должна выглядеть?