Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка Wilo Sk-712
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
J. Antonio
Приветствую!
Есть замечательный прибор управления Wilo SK-712 сдвоенным насосом Wilo TOP-SD (220В), по подключению насоса понятно, фаза-ноль-земля, подключение контактов SSM как я понимаю нужно производить на контакты прибора WSK. А как организовать защиту от "сухого хода" с помощью реле давления KPI-35 (Danfoss), куда его подключать? В реле присутствует болт "земля" и ещё три контакта (1, 2 и 4), подключены должны быть два из них, третий как бы выполняет функцию разрыва. Не кидайте помидорами, поясните доступно на пальцах что куда подключать... smile.gif
den.mgn
Поставьте настройки KPI «range» - 1,5 бар, «diff» - 0,5 бар. Найдите контакты, размыкающиеся при падении давления ниже 1 бар (1 – 2). И подключите их как написано в инструкции по монтажу и эксплуатации чудо-прибора.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.