Здравствуйте.
У заказчика есть приточка с секцией пароувлажнителя.
И есть источник пара под давлением 3 Бар.
Соответственно, задача: сделать узел обвязки пароувлажнителя от этого паропровода.

Вопрос: возможно ли такое вообще? А если возможно, то есть какие-то принципиальные схемы/примеры/шаблоны/литература (на форуме поиском пользовался - не нашел ничего)?
Или же просто предложить заказчику обычный пароувлажнитель с бачком, электродами и блоком управления?

Upd: нашел фото подобной обвязки, только где что тут...
T-rex
Линия с краном с красной рукояткой - пар, судя по всему. Потом идет фильтр и бачок. Снизу бачка отводится конденсат через поплавковый конденсатоотводчик (круглый на горизонтальном участке). Свободный от конденсата пар через соленоидный клапан (синий) подается в воздух после калорифера. Зачем с верха бачка и от конденсатной линии тонкие трубочки идут в узел после клапана - не знаю что это
JonnyD
Есть готовые решения. Смотрите вложение!
Sovar
Цитата(JonnyD @ 3.12.2012, 10:18) *
Есть готовые решения. Смотрите вложение!

Ага, спасибо! Стало ясней)
Только заказчик хочет как на фотке.
T-rex описал частично схему (за что большое спасибо!), осталось выяснить про трубки, идущие от бачка и от конденсатной линии в узел, установленный после клапана. Причем трубки без всякой запорной арматуры...
И еще вопрос: а к самому материалу, из которого выполняется обвязка, есть какие-либо требования? Или подойдут обычные водогазопроводные трубы?
JonnyD
Думаю НЖ.
T-rex
На пар есть отдельные правила ПБ 10-573-03, если не ошибаюсь. Если параметры (диаметр труб, давление, температура) не достигаются, тогда работайте по технологическим ПБ 03-585-03

P.S. Про трубочки предположу следующее. Воздух после калорифера идет постоянно и постоянно он сухой. Допустим проектировщик сосчитал и подобрал на средние условия постояный поток пара и конденсата. Расход установил гидравлическим расчетом этих трубочек. Когда холодно, их не хватает и в работу вступает клапан. Повторюсь - это только предположение