topcat
В общем проблема такая.
Котел Wolf КВГМ, работает на газу, горелка фирмы Elco.
На щите управления горелкой установлен регулятор мощности котла RWF-40, он может работать в ручном режиме и автоматическом (т.е. от заданной температуры на выходе котла регулирует давление газа к горелке).
До недавнего времени всё работало в автомате, а сейчас выскакивает ошибка на щите "отказ горелки".
Котел запускается и потихоньку посредством RWF достигает уставки (5-7минут) и почти сразу тухнет. Советовали попробовать другой RWF не помогло, протереть фотодатчик от пыли тоже.
Топочный автомат регистрирует ошибку именно в процессе работы, т.е. котел уже полностью запущен.
В ручном режиме такой проблемы не возникает. Только в автоматическом.
tiptop
Цитата(topcat @ 4.12.2012, 17:50) *
Топочный автомат регистрирует ошибку

Какой топочный автомат (наименование)?
Какой код ошибки?

У Вас нет расшифровки этих кодов?
topcat
Siemens LFL1.333CB
Кода ошибки тут как такового нет, останов происходит в рабочем режиме и на автомате значение остается прежним.
По описанию это аварийное отключение, т.к. во время работы горелки исчез сигнал пламени или возник дефицит давления воздуха.
tiptop
Цитата(topcat @ 4.12.2012, 17:50) *
В ручном режиме такой проблемы не возникает.

А в ручном режиме горелка выводится на ту же мощность, при которой происходит авария?
tiptop
Цитата(topcat @ 4.12.2012, 17:50) *
Советовали попробовать другой RWF не помогло, протереть фотодатчик от пыли тоже.

Датчик пламени - ультрафиолетовый?

Пробовали его менять?
topcat
пробовал только протирать его от пыли всякой...шас вот попробую с другого котла переставить, там почти новый
Болт на 37
Цитата(topcat @ 4.12.2012, 16:50) *
В ручном режиме такой проблемы не возникает. Только в автоматическом.


Так и проблему надо искать видимо в регуляторе температуры, а не контроля пламени,
хотя проблема может быть там, где ее и не ожидаешь...
topcat
Пробовали и другой регулятор (RWF40), и датчик сейчас попробовал, проблемы те же.
Там еще есть сервопривод с конечниками, сейчас попробовал немного сдвинуть конечник на открытие заслонки подачи газа к котлу, с 60 град на 80.
Пока отрабатывает задание в автоматическом режиме. Пока.
topcat
Цитата(tiptop @ 5.12.2012, 9:17) *
А в ручном режиме горелка выводится на ту же мощность, при которой происходит авария?

Да
topcat
Почистили трубку датчика давления газа к горелке и подтянули хомуты ее крепления. Помогло решить проблему.
Видимо из-за неточных показаний датчика возникали проблемы с горелкой. Горелка не справлялась с отработкой заданной температуры.
Сервопривода уставку вернули на место.