Добрый день!
В примечании к таблице Б.1 СНиП 41-02-2003 указано, что заглубление от поверхности земли до верха перекрытия камеры должно быть не менее 0,3м.
Также там написано, что в непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер не менее 0,4 м.
Т.о. получается, что камеру мы либо заглубляем, либо вытаскиваем на высоту не менее 0,4 м от земли.
Но я не понимаю, почему нельзя перекрытие камеры делать, например, вровень с землей.
Объясните пожалуйста. rolleyes.gif
*Sasha*
т.е. у Вас будут торчать на землей только горловины люков?
mirag
если камера вытаскивается, то горловины уже не делают, люки на перекрытии лежат
*Sasha*
Цитата(mirag @ 6.12.2012, 5:18) *
если камера вытаскивается, то горловины уже не делают, люки на перекрытии лежат

ага прям на ж/б плиты кладут, без замков.
nik4t
Цитата(mirag @ 5.12.2012, 15:09) *
Т.о. получается, что камеру мы либо заглубляем, либо вытаскиваем на высоту не менее 0,4 м от земли.
Но я не понимаю, почему нельзя перекрытие камеры делать, например, вровень с землей.
Объясните пожалуйста. rolleyes.gif

Почему, можно и вровень с землей, только земли подсыпьте на камеру, чтобы она не торчала из земли. И будет у Вас такой "бугорок", размером в камеру.
Не менее 0,4 это требование продиктовано скорее всего уровнем снеготаяния, чтобы камера по веснам-осеням не оказалсь в луже и вода не текла в камеру. Тоесть если решили вытащить камеру из земли, то поднимайте ее на минимальную высоту от поверхности земли. Дело другое... в том, что в Москве, например, замумукаешься согласовывать торчащую из земли камеру, с архитекторами, УГРами. Поэтому иногда лучше подсыпать землицы, сантиметров 20-30 и не заметит никто... если не поле для гольфа или газон там английский у чешского посольства.