Привет коллеги. Имеется канальник (1ф, 220 В) на вытяжке в кафе. Установлен симисторный регулятор вращения вентилятора. При малых оборотах срабатывает встроенная защита движка от перегрева. Пару раз чистили, смазывали после чего не надолго нагрев пропадал, но потом вновь появлялся. Постоянные чистки невозможны, установлен в труднодоступном месте. Посоветуйте, как малой кровью можно решить проблему?
ampcreator
6.12.2012, 9:04
Да никак))
Во-первых: для семисторного управления не рекомендуется устанавливать выходное значение менее 30%, так как ток двигателя начнет увеличиваться а в следствии и нагрев. Вот если бы это был трехфазный двигатель, то частотником всегда пожалуйста.
Во-вторых: в канальнике двигатель сам охлаждает себя за счет вентилятора, тем меньше расход - тем меньше отбор тепла.
Вариант такой - вместо регулировки производительности вашим семисторным регулятором попробуйте дросселировать участок. Не получится - вам останутся только дорогие и нецелесообразные варианты.
В регуляторах обычно есть установка нижнего предела регулирования, увеличьте его.
Спасибо ребят, если не поможет предложенное, посоветую поменять канальник и поставить частотник, ибо этот гем..ой уже достал ))
Цитата(motveef @ 8.12.2012, 20:38)

Спасибо ребят, если не поможет предложенное, посоветую поменять канальник и поставить частотник, ибо этот гем..ой уже достал ))
Трансформаторный регулятор можно поставить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.