Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЧ Atv61 и электоупр. затвор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Andrey T.
Добрый день, уважаемые!
Есть задача: Затвор регулирует давление (нужно 6Атм, управляется сигналом 4-20мА с ПИД регулятора) после шнекового насоса 7,5 кВт(с ПЧ АTV61). Обратная связь датчик давления 4-20мА, сигнал подается на ПИД регулятор (Элемер). Насос поддерживает уровень в резервуаре, ПИД управление по сигналу уровня (4-20мА).
Вроде, все нормально, добился нормального регулирования давления... Всплыл момент, когда насос выключается, задвижка закрывается (пытается создать 6Атм), а в это время насос включается.... Прокладки выдавливает, т.к. задвижка не успевает открыться (время полного открытия или закрытия около 15 сек), а шнековый насос - это силаsmile.gif

Есть мысль сделать на частотнике 3-4 фиксированные скорости (в зависимости от уровня в резервуаре), и соответствующие этим скоростям 4 аналоговых сигнала (положения затвора) подаваемых с контроллера на задвижку. Чтоб все было согласовано, скорости на ПЧ должны задаваться Дискретными сигналами с контроллера. Но вот как это реализовать пока не знаю. Есть функция на ATV61 2, 4, 8 скоростей, но как они выбираются? Из описания не понял.

Может посоветуете что? Очень нужно....
(Прошу прощения за сумбурное описание)
olexa
Более првильно использовать в качестве регулятора -привод,затвор перевести в релейный режим-
затвор закрыт- привод не работает,затвор открывается-вкл.привод.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.