Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор цирк.насоса котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
artemidze023
Здравствуйте.
Исходные данные: схема теплоснабжения - одноконтурная, закрытая, двухтрубная
Параметры теплоносителя - подача (105 гр.Ц., 6 кгс/см2), обратка (70 гр.Ц., 3 кгс/см2)
Потери давления в самой котельной - 1кгс/см2

Вопрос: на какое давление мне стоит подбирать насос на 4кгс/см2 или на 7кгс/см2?
tiptop
Цитата(artemidze023 @ 7.12.2012, 14:33) *
на какое давление мне стоит подбирать насос на 4кгс/см2 или на 7кгс/см2?

На 4 (6-3+1).
artemidze023
Цитата(tiptop @ 7.12.2012, 14:04) *
На 4 (6-3+1).

А откуда берется напор в 3 кгс/см2? с подпитки? (если не заметили, то это котельная)
tiptop
Цитата(artemidze023 @ 7.12.2012, 15:29) *
А откуда берется напор в 3 кгс/см2? с подпитки?

Да, с подпитки.
artemidze023
Цитата(tiptop @ 7.12.2012, 14:39) *
Да, с подпитки.

Спасибо большое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.